MODBUS RapidScada c ComAp AMF25 Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › MODBUS RapidScada c ComAp AMF25 В этой теме 47 ответов, 5 участников, последнее обновление 2 года, 1 месяц назад сделано Mikhail. Просмотр 3 сообщений - с 46 по 48 (из 48 всего) ← 1 2 3 4 Автор Сообщения 09.03.2022 в 08:39 #22242 a80808Участник Возьмите анализатор пакетов сети, например WireShark И посмотрите какие конкретные пакеты отправляются. Возможно стороннее приложение отправляет какие то настроечные пакеты. 09.03.2022 в 08:39 #22243 a80808Участник Ссылка не вставилась https://www.wireshark.org/download.html 09.03.2022 в 14:54 #22258 MikhailМодератор Приложите, пожалуйста, журнал линии связи в состоянии, когда связь нормализуется. И свежие скриншоты настроек линии связи и КП на текущий момент. Автор Сообщения Просмотр 3 сообщений - с 46 по 48 (из 48 всего) ← 1 2 3 4 Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти