  • #21935
    manjey73
    Участник

    У вас Moxa NPort, какая-то, это преобразователь интерфейсов.
    Есть IP и порт настроенный на какой-то COM порт, не важно…

    1. В опросе КП нажмите Сброс — у вас выставятся параметры Таймаут и Пауза на по умолчанию для драйвера Modbus, либо выставьте их в ручную, при Таймаут = 0 ответа не будет, так как нет времени ожидания ответа.

    2. Судя по логу запросов 00 17 / 00 18 / 00 19 / первые байты, у вас запросы идут в режиме Modbus TCP (читайте выше, как заменить, покажите вкладку «Пользовательские» там что? TransMode TCP?)

    Я только и делаю, что этим занимаюсь и на Moxa в том числе.

    #21936
    ed_tmb
    Участник

    @manjey73 огромное спасибо! Все заработало.

    #21937
    manjey73
    Участник

    Да не за что, просто тут не так явно выражен режим OVER TCP.

    Работать как с COM портом или по TCP определяется логикой драйвера Modbus (в данном случае)

    А будет это реальный COM порт или COM over TCP определяется настройкой линии связи.