работаю с modbus ops/dde lectus .после установки(именно установки а не работы) рапид скада нарушается работа com порта. lectus выдает ошибку «ошибка инициализации com порта. если скада выгрузить с компьютера работа lectus восстанавливается. что надо сделать?
В Коммуникаторе отключите неиспользуемые линии связи, которые занимают порт. Но в принципе Лектус избыточен, можно настроить опрос устройств по Modbus с использованием встроенного драйвера Rapid SCADA. Будет работать надежнее и при правильной настройке быстрее.
сделал неактивными все входные каналы (кроме лектуса) и удалил вообще опс демо. затем привязал к лектусу каналы 2001, 2002. скопировал схему серверной и назначил т0 как канал 2001, а т1 как 2002. хотел прочитать, но ничего не получилось. нверное делаю что-то не так.
Если проблема та же «ошибка инициализации com порта», то надо отключить лишние линии связи в Коммуникаторе, а не входные каналы в Администраторе.
Кроме того, Вы можете вообще избавиться от Лектуса, он избыточен.
Автор
Сообщения
Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.