Вы не поняли, адрес ДОЛЖЕН браться из конфигурации, и пишет «тип KpModbus, адрес: 2»
А фактически адрес в запрос на данном драйвере берется из поля Адрес Выбранного КП из вкладки Опрос КП при установленном чекбоксе «Привязан к Серверу»
Раньше работало корректно, если чекбокс стоит, то все равно что я вписываю в поле Адрес в настройках Коммуникатора.
Просто где-то ошибка в коде, что адрес всегда берется из настроек Коммуникатора.
Перекочевала она в 5.8.3 я не знаю, нет возможности подключить девайс к данной версии.
На более раннем драйвере работало правильно, стоит чекбокс — из БД
снят — из настроек Коммуникатора
-
Этот ответ был изменен 2 года, 8 месяцев назад от manjey73.
-
Этот ответ был изменен 2 года, 8 месяцев назад от manjey73.