7 пятниц на неделе

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #20603
    manjey73
    Участник

    Версия Scada 5.8.2 и драйвер из нее же.

    1

    2

    Раньше ведь правильно работало, если установлен чекбокс «Привязан к Серверу» то адрес брался из базы КП, а не из поля настроек Коммуникатора — Опрос КП

    На версии 5.8.3 не проверял, там другие кривости…

    #20605
    Mikhail
    Модератор

    Адрес берётся из базы конфигурации. Судя по скриншоту, там стоит 2. При этом в настройках Коммуникатора отображается тот адрес из XML-файла настроек.

    Может быть поле адреса сделать неактивным, чтобы не путать пользователей?

    #20607
    manjey73
    Участник

    Вы не поняли, адрес ДОЛЖЕН браться из конфигурации, и пишет «тип KpModbus, адрес: 2»

    А фактически адрес в запрос на данном драйвере берется из поля Адрес Выбранного КП из вкладки Опрос КП при установленном чекбоксе «Привязан к Серверу»

    Раньше работало корректно, если чекбокс стоит, то все равно что я вписываю в поле Адрес в настройках Коммуникатора.

    Просто где-то ошибка в коде, что адрес всегда берется из настроек Коммуникатора.
    Перекочевала она в 5.8.3 я не знаю, нет возможности подключить девайс к данной версии.

    На более раннем драйвере работало правильно, стоит чекбокс — из БД
    снят — из настроек Коммуникатора

    • Этот ответ был изменен 2 года, 8 месяцев назад от manjey73.
    • Этот ответ был изменен 2 года, 8 месяцев назад от manjey73.
    #20619
    Mikhail
    Модератор

    Обновление, которое исправляет ошибку.

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.