Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Работа с RS-485 через C2000-Ethernet
- В этой теме 12 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года, 4 месяца назад сделано manjey73.
-
АвторСообщения
-
15.03.2018 в 15:18 #8687Meat_12237Участник
Здравствуйте.
Проверено — работает.
Организовал связь RapidSCADA и контроллера Овен ПЛК-160 по Modbus RTU. По физике: ПЛК RS-485, С2000-Ethernet, RapidSCADA Modbus RTU через UDP.
15.03.2018 в 15:57 #8692MikhailМодераторДобрый день!
Сложно ли было настроить С2000-Ethernet? Периодически у разных пользователей с ним возникают проблемы.15.03.2018 в 18:11 #8701Meat_12237УчастникНет, не сложно. Обязательно последняя версия прошивки. Также нужно внимательно следить за IP адресами и портами.
15.03.2018 в 18:19 #8704Meat_12237УчастникТак и узнал о RapidSCADA. Искал систему, которая может работать по UDP.
10.12.2021 в 08:59 #21342EricУчастникА мне вот что то сложновато (( вроде все ок — и режим прозрачный и адреса:порты прописаны, но Рапид не видит. Помогите Плз.
Скрины:
Uprog: http:\\46.165.42.247\img\Uprog.jpg
Rapid: http:\\46.165.42.247\img\Rapid.jpgPS PortScan не видит порты на С2000.
- Этот ответ был изменен 2 года, 4 месяца назад от Eric. Причина: PS
10.12.2021 в 15:12 #21345MikhailМодераторЕсть ли ping с С2000-Ethernet?
Какая ошибка в журнале линии связи?13.12.2021 в 07:54 #21351EricУчастникping есть.
Журнал линии:
2021-12-13 09:50:39 Инициализация линии связи 3 «С2000»
2021-12-13 09:50:39 Загрузка шаблона устройства из файла KpModbus_NewTemplate.xml
2021-12-13 09:50:51 Запуск линии связи 3 «С2000»
2021-12-13 09:50:51 Локальный UDP-порт 40000 открыт2021-12-13 09:50:52 Сеанс связи с КП 4 «trm1», тип: KpModbus
Запрос значений группы элементов «Hold»
Отправка (8): 10 04 00 00 00 24 F3 50
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Запрос значений группы элементов «Hold»
Отправка (8): 10 04 00 00 00 24 F3 50
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Запрос значений группы элементов «Hold»
Отправка (8): 10 04 00 00 00 24 F3 50
Приём (0/5):
Ошибка связи!13.12.2021 в 12:26 #21355MikhailМодераторПо логу видно, что Коммуникатор отправляет запросы, но в ответ ничего не приходит.
Нужно понять, доходят ли запросы до преобразователя и до устройства. Если ли там светодиоды или средства диагностики, которые позволят это увидеть?Например, можно подключить RS-485 обратно в компьютер и посмотреть в терминале, приходят ли данные, а также отправить что-то в ответ.
13.12.2021 в 12:44 #21357EricУчастникНа устройство (Овен ТРМ-1) запросы не приходят (индикатор не мигает, а через преобразователь RS-USB — мигает) На самом С2000 лампочка RS данных тоже молчит.
13.12.2021 в 12:46 #21358manjey73УчастникНа работе достал C2000-Ethernet, тоже ни в какую, светодиоды не светятся от слова вообще… Плюнул пока, надо разбираться. На одном из C2000 даже прошивку менял на последнюю. Хотя раньше оно работало.
Может что в UDP поломали? просто выискивать старую версию, на которой работало даже не знаю, какую из них искать, да и время на это нужно.
13.12.2021 в 12:55 #21359EricУчастникТак-с… Процесс пошел (перемычка ХР-1 ))) ) но выдает какую-то чепуху:
Запрос значений группы элементов «Hold»
Отправка (8): 10 03 00 00 00 24 46 90
Приём (5/5): 10 03 48 77 82
Приём (41/72): 42 FC FC 0E 00 00 00 00 01 00 00 00 00 45 61 00 00 3F 00 00 80 00 CC 3E 00 00 D8 CF 00 96 40 00 00 00 45 7A 80 41 DD E8 59
Ошибка связи!14.12.2021 в 06:47 #21360EricУчастникВсе, разобрался: порядок байт float32 — 2301.
Всем спасибо.14.12.2021 в 15:59 #21361 -
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.