Здравствуйте.
Подскажите как можно воплотить в жизнь не только чтение (Read only) тегов в Вебстанции, но и их редактирование (Read & Write)?
Для примера скрин каналов с ПЛК100, данные Float считываются и показываются адекватно, но последние четыре (уставка + три ПИД регулятор) необходимо настроить. https://imgur.com/a/6tBvop0
Эта тема была изменена 2 года, 2 месяца назад от Mikhail.
Там же в шаблоне необходимо настроить Команды, у вас их сейчас нет совсем.
Соответственно по новой воспользоваться «Волшебной палочкой» по созданию каналов или настроить руками Каналы управления, согласно новому шаблону.
Порядок байт в общих настройках для float надеюсь 2301 ?
Этот ответ был изменен 2 года, 2 месяца назад от manjey73.
Добавлю, что в 6-й версии (сейчас стадия бета), запись регистров Modbus доступна без дополнительного создания команд в шаблоне устройства.
Но в 5-й версии команды нужно создать отдельно.
Спасибо за подсказку! Всё создал, в понедельник опробую. https://imgur.com/a/swp6Et4
===
А можно ссылку на 6-ую версию?..
+++
В некоторых версиях можно сразу в настройках драйвера указать что можно делать с тегом. https://imgur.com/a/uPlxtMs