    Возникла проблема с подключением теплосчетчика ВИС.Т.
    1. Пробовал через OPC сервер ВИСТа — сам сервер и теги видит. Но в режиме работы в коммуникатор значения не поступают. Причем Сеансы связи (всего / ошибок) : 0 / 0.
    2. При подключении через modbus TCP удалось получить значения, НО итоговая Тепловая энергия нарастающим итогом [Гкал] согласно документации доступна для чтения при помощи ФУНКЦИЯ 20/06 (0x14/0x06 READ FILE RECORD), которой нет в стандартном драйвере modbus.
    Подскажите в чем может быть причина проблемы 1, и какие есть варианты считать данные с теплосчетчика ВИСТ.

    #13910
    manjey73
    Участник

    эх, дождаться реализации пользовательских функций в Modbus ну и заодно таких как 20

    #13914
    Mikhail
    Модератор

    1. Скачайте дистрибутив для Линукс и скопируйте файл ScadaCommMono.exe в папку C:\SCADA\ScadaComm
    Остановите службу Коммуникатора и вместо неё вручную запустите ScadaCommMono.exe
    В некоторых случаях, OPC-сервер начинает видеться. Это связано с тем, от имени какого пользователя Windows работает приложение.

    Хотелось бы, чтобы производители серверов перешли наконец на OPC UA, который не имеет подобных проблем, а также кроссплатформенный.

    2. Возможна реализация необходимой функции на заказ.