Не удалось перезапустить службу SCADA-Коммуникатора

Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора Не удалось перезапустить службу SCADA-Коммуникатора

Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #4348
    VitaliyAT
    Участник

    Cannot stop ScadaCommService service on computer ‘.’.

    Прохожу туториал НАстройка Modbus TCP часть 2. Там надо перезапускать коммуникатор (2:57) и сервер. Сервер нормально, а коммуникатор ругается вот такими словами. Почему не могу?…

    #4349
    VitaliyAT
    Участник

    Если залезть в службы Windows (10) и попытаться перезапустить службу оттуда, то пишет:

    Не удалось остановить (перезапустить — без разницы) службу ScadaCommService на Локальный компьютер.
    Ошибка 1061: Служба в настоящее время не может принимать команды.

    #4350
    VitaliyAT
    Участник

    Перезапустил комп — пока помогло… Но откуда ноги растут пока не понял.

    #4357
    Mikhail
    Модератор

    Обычно такой эффект возникает, если какая-либо линия связи не может завершиться, например, пытается соединиться по несуществующему IP и этим блокируется. Кнопки запуска/остановке в оболочке Коммуникатора делают то же самое, что и средства Windows.

    Отключите лишние линии связи. Чтобы не перегружать компьютер, можно просто снять процесс ScadaCommSvc.exe из диспетчера задач, ничего не сломается.