Добрый день!
Столкнулся с непонятной мне проблемой.
У меня 1 линия связи и 10 КП в этой линии связи (соответственно 10 приборов ТРМ202).
Я создал Входные каналы и Каналы управления уникальные для каждой ТРМки.
В итоге я получаю в коммуникаторе данные ос всех приборов и как бы всё хорошо.
Но для первого прибора в списке есть номера каналов, а для всех остальных нет.
В связи с этим когда я прописываю каналы в таблицы скады данные я получаю только с первого прибора, а с остальных нет.
Куда копать?)))
GennadyZ6 у вас однотипные приборы, в каждом из которых сигналы 1-4 это его параметры.
Сигнал для Scada это примерно то же, что регистры для Modbus. они не меняются. Меняться у вас будут номера каналов, с которыми эти сигналы надо будет связать.