Настройка линии связи OPC

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #23435
    Artem258
    Участник

    Здравствуйте. Использую рапид скаду впервые. Следовал по шагам видео о настройке OPC.
    https://www.youtube.com/watch?v=6iojCBys2mU
    Делал в пустом проекте. После настройки с статистике линии пишет, что линия моя Modbus TCP и подключается к КП 11 «ADAM-Серверная», которых в моём проекте нет. В общей статистике коммуникатора записано 5 линий связи, которых у меня нет, насколько я понял, мой проект взял демо конфигурацию. Там же в логах пишет, что System.IO.IOException: Процесс не может получить доступ к файлу C:\SCADA\ScadaComm\Log\ScadaCommSvc.txt, так как этот файл используется другим процессом. Пробовал перезагрузить программу администратора и службу коммуникатора — не помогает.

    #23436
    manjey73
    Участник

    Запустите Админа Scada от Администратора, доступ к файлу появится ?

    Ну а так то либо новый проект надо, либо прчикать лишние линии связи и т.д. в демо проекте

    #23437
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Остановите службу Коммуникатора и очистите директорию журналов C:\SCADA\ScadaComm\Log

    #23439
    Artem258
    Участник

    Закрыл администратора, остановил службу комм, зачистил папку лог, удалил демо проекты, запустил администратора, запустил службу комм.
    Всё также осталось, пропало только упоминание неправильного доступа к файлам в логах. Линия связи всё также распознаётся как модбас, а не опс и пытается подключиться к не существующем КП. Все файлы, которые удалял в папке лог восстанновились.

    #23451
    Mikhail
    Модератор

    Линия связи всё также распознаётся как модбас, а не опс

    Скорее всего, новый проект не передан на выполнение, поэтому работает старая конфигурация.
    Проверье C:\SCADA\Project.txt

    • Этот ответ был изменен 1 год, 11 месяцев назад от Mikhail.
    #23459
    Artem258
    Участник

    К сожалению, такого файла по этому адресу нет. Даже в папке проекта нет тхт файлов.

    #23473
    Mikhail
    Модератор

    Передайте конфигурацию на выполнение.

    #23492
    Artem258
    Участник

    А как это сделать?

    #23497
    Mikhail
    Модератор

    Администратор — Развертывание — Передать конфигурацию

    #23503
    Artem258
    Участник

    Всё получилось, спасибо

    #23504
    Artem258
    Участник

    Дополню: возникла другая проблема. Коммуникатор связался с симулятором ОПС, но сеанс связи всего один после запуска линии связи, обновлённые значения с ОПС скада не получает. Притом при перезапуске линии связи также не меняются значения читаемых переменных.

    #23523
    Mikhail
    Модератор

    Приложите часть текста журнала линии связи.
    Какой OPC-сервер используется?

    #23555
    Artem258
    Участник

    2022-05-18 11:22:51 Инициализация линии связи 2 «OPC Simulator»
    2022-05-18 11:22:51 Запуск линии связи 2 «OPC Simulator»

    2022-05-18 11:22:51 Сеанс связи с КП 2 «OPC Simulator», тип: KpOpc
    Соединение с OPC DA сервером установлено
    Создание подписки на чтение данных. Наименование: gfc
    Добавление тегов в созданную подписку. Количество: 3

    2022-05-18 11:22:52 КП 2. Обработка изменения текущих данных. Подписка: gfc
    КП 2. Обработка тега. Наименование: BooleanValue. Значение: False. Качество: good
    КП 2. Обработка тега. Наименование: ShortIntValue. Значение: 62. Качество: good
    КП 2. Обработка тега. Наименование: DoubleValue. Значение: 1245,57187547907. Качество: good

    Значения не соответствуют настоящим.

    Использую Simple OPC server Simulator от AGG Software.

    #23575
    Mikhail
    Модератор

    Что приходит, то приходит. Попробуйте Matrikon OPC Simulation Server, он стабильный.
    Если есть возможность, переходите от устаревшего к OPC DA К современному OPC UA.

    #23587
    Artem258
    Участник

    С матриконом получилось, спасибо

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.