    Здравствуйте.
    Дано: частотник (ПЧ), управляющий приводом. Команда на включение/выключение подаётся удалённо через RS485 от SCADA. Было обнаружено, что когда привод работает при поданной команде и в результате отключении электричества с последующим его включением, привод автоматически не запускается, т.к. соответствующий бит команды ПЧ обнулён. Приходится заново посылать команду на включение.

    Вопрос: можно ли средствами SCADA отслеживать состояние последней посланной команды на ПЧ и в случае обесточивания и возобновления питания на объекте, автоматически посылать команду на включение?

    #16384
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Через формулу для канала управления можно запоминать в отдельном входном канале, какая команда была отправлена последней. И затем учитывать это при отправке следующей команды.

    Каким образом определяется появление питания на объекте?

    #16426
    ppwkh
    Участник

    Добрый день.

    «Каким образом определяется появление питания на объекте?»
    — косвенно. При пропадании питания телеметрия не идёт, а при возобновлении питания смотрим на слово состояния частотника, в котором бит запуска привода при этом выключен, а также смотрим на фазный ток/частоту привода.
    Передача данных происходит через GSM-модем.

    Наверное, для решения этой проблемы придётся приобрести модуль автоматического управления ?

    #16427
    Mikhail
    Модератор

    Чтобы команду на включение посылать автоматически, понадобится Модуль автоуправления.
    Сначала Вам создайте все необходимые входные каналы и каналы управления и убедитесь, что они работают как требуется. Затем уже настройте модуль.