Энергомера СЕ303 R33 745 JAS

Просмотр 8 сообщений - с 16 по 23 (из 23 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #18706
    advirds
    Участник

    Прелестно, четность «even», размер слова «7» данные пошли.
    Осталось придумать как параллельно на том же порту опрашивать овна.
    Спасибо за помощь!

    #18707
    advirds
    Участник

    Причем заработали оба драйвера.

    #18712
    Mikhail
    Модератор

    Хорошо, что всё получилось. Производители оборудования не дают скучать инженерам.

    Осталось придумать как параллельно на том же порту опрашивать овна.

    7 битов допускается в Modbus ASCII. Нужно узнать, поддерживает ли ОВЕН этот режим.

    #18720
    manjey73
    Участник

    Mikhail фигня вопрос, я добавил в драйвер режим программной эмуляции 7-E-1 как и у программы AdminTools 🙂 Я таки понял, для чего они это сделали, чтобы обойти проблемы, когда цепляют счетчик на порт с настройками 8-N-1

    читаю на ура при настройках порта 8-N-1 счетчик.
    Сейчас чуть подшаманю код 🙂

    #18723
    Mikhail
    Модератор

    Аналогично (программно) было сделано в старом драйвере KpCE6850.dll. Оказывается это востребованная функция.

    #18750
    advirds
    Участник

    Усе работает, спасибо manjey73

    #18768
    Johnny
    Участник

    Простите за нескромный вопрос) А где это настраивать?

    настройки
    Основные
    Настройки КП
    Лог опроса

    Другой счётчик через MOXA, после настройки 7E1, норм опрашивается.

    #18769
    manjey73
    Участник

    johnny это настраивается в шаблоне моего драйвера для МЭК61107 (тема про драйвер для ЕК260, ЕК270 и оно же для счетчиков Энергомера.)

    речь не о драйвере KpCE301, данный драйвер был основой для написания драйвера KpM61107 под протокол в принципе, а не под отдельно взятый прибор.
    Хотя по сути проверено только на нескольких разных устройствах.

    • Этот ответ был изменен 3 года, 1 месяц назад от manjey73.
Просмотр 8 сообщений - с 16 по 23 (из 23 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.