Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка RapidScada 5,8
- В этой теме 20 ответов, 7 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано manjey73.
-
АвторСообщения
-
07.03.2020 в 17:34 #15137maksssimУчастник
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста, не устанавливается RapidScada 5.8.
Во время установки вылетает ошибка установки.
Лог.
Установка Rapid SCADA 5.8.0
—————————
Проверка версии Microsoft .NET Framework
Создание директории C:\SCADA\Установка приложения Сервер
Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaServer.zip
Установка службы ScadaServerService
Процесс завершён с ошибкой
Установка приложения Сервер завершена с ошибкой:
Служба ScadaServerService не была установленаУстановка приложения Коммуникатор
Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaComm.zip
Установка службы ScadaCommService
Процесс завершён с ошибкой
Установка приложения Коммуникатор завершена с ошибкой:
Служба ScadaCommService не была установленаПроверка конфигурации Internet Information Services (IIS)
Перейдите на
Панель управления > Программы > Включение или отключение компонентов Windows
и убедитесь, что компонент Службы WCF > Активация по HTTP установлен для .NET Framework 4+,
а компоненты для .NET Framework 3.5 отключены
Проверка наличия Windows Communication Foundation (WCF)
Регистрация ASP.NET
Установка приложения Вебстанция
Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaWeb.zip
Выбранный пул приложений: DefaultAppPool
Регистрация веб-приложения Scada
Создание ярлыка Вебстанция
Установка приложения Вебстанция завершена успешноУстановка приложения Агент
Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaAgent.zip
Установка службы ScadaAgentService
Процесс завершён с ошибкой
Установка приложения Агент завершена с ошибкой:
Служба ScadaAgentService не была установленаУстановка приложения Администратор
Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaAdmin.zip
Создание ярлыка Администратор
Установка приложения Администратор завершена успешноУстановка приложения Редактор схем
Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaSchemeEditor.zip
Установка приложения Редактор схем завершена успешноУстановка приложения Редактор таблиц
Распаковка файлов из C:\Users\user\Desktop\rapidscada setup\Arc\ScadaTableEditor.zip
Установка приложения Редактор таблиц завершена успешноУстановка завершена с ошибками
Перезагрузите компьютер, пожалуйста
Инструкция по быстрой установке была прочитана и все параметры были выставлены, кроме одного https://imgur.com/a/JYOOe9K
Расширяемость для .Net 4.8 ибо ее нету в списке. Наверное ошибка изо нее, но как ее решить не знаю.07.03.2020 в 21:57 #15142chmak2007УчастникКакая операционная система для установки?
08.03.2020 в 14:24 #15147maksssimУчастникWimn 10
08.03.2020 в 19:09 #15150MikhailМодераторДобрый день!
Удалять не нужно, можно починить.
Выполните пункты 7-9 установки вручную. Напишите, будут ли ошибки.08.03.2020 в 19:23 #15154maksssimУчастникОшибок нету, все работает, спасибо!
18.03.2020 в 11:43 #15252get_on_topУчастникв процессе обновления с 5.6.1 на 5.8 после импорта баз в коммуникаторе нет привязки сигналов КП к каналам, хотя в администраторе связка канал-КП(сигнал) прописана. что это может быть?
18.03.2020 в 16:31 #15307manjey73УчастникКонфигурационные файлы Коммуникатора переносили ?
18.03.2020 в 16:46 #15309get_on_topУчастникда. папку config скопировал полностью со старой версии
18.03.2020 в 18:57 #15314MikhailМодераторПроверьте, что в общих настройках и в настройках линии связи Коммуникатора стоят галочки привязки к Серверу. Проверьте логи Сервера и Коммуникатора на наличие ошибок.
19.03.2020 в 13:36 #15340get_on_topУчастниквсе проверил, галочки стоят -привязка есть, но фактической привязки поканально нет
https://ibb.co/vLBFzNq
https://ibb.co/HtSH11f
https://ibb.co/n0DKp33- Этот ответ был изменен 4 года назад от get_on_top.
19.03.2020 в 17:48 #15368MikhailМодераторСостояние стоит — ошибка. Посмотрите, какие ошибки возникли в журнале линии связи.
19.03.2020 в 19:19 #15377get_on_topУчастниктак в данный момент просто никто не засылает данные в коммуникатор. но без данных привязка к каналам в старой скаде работала. в логах ошибок нет:
ScadaCommSvc.log
———————————————————————————
2020-03-19 09:38:01 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Служба ScadaCommService 5.2.1.0 запущена
2020-03-19 09:38:01 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Загрузка библиотеки КП: KpWirenBoardST.dll
2020-03-19 09:38:02 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2020-03-19 09:38:02 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Запуск линий связи
2020-03-19 09:38:02 <DESKTOP-TJ4B222><СИСТЕМА><ACT> Запуск приёма командline000.log
———————————————————————————
2020-03-19 09:38:01 Инициализация линии связи 0 «Raspberry Pi»
2020-03-19 09:38:02 Запуск линии связи 0 «Raspberry Pi»
2020-03-19 09:38:02 Прослушиватель соединений на порту 7115 запущенScadaCommSvc.txt
SCADA-Коммуникатор
——————
Запуск : 19.03.2020 9:38:01
Время работы : 07:41:29
Состояние : норма
Версия : 5.2.1.0
SCADA-Сервер : версия 5.1, авторизация успешнаАктивные линии связи
———————
1. Линия 0 «Raspberry Pi» : цикл работы- Этот ответ был изменен 4 года назад от get_on_top.
20.03.2020 в 20:33 #15386MikhailМодераторЛиния связи не должна быть с 0 номером.
26.03.2020 в 12:37 #15468get_on_topУчастниктоже по теме обновления — я подсунул базу значений с 5.6.1 на 5.8 (папки ArchiveDAT + ArchiveDATCopy)
в итоге просматривая один и тот же файл — значений нет. надо както конвертировать базу старой версии в новую?
26.03.2020 в 14:47 #15470get_on_topУчастникс этим разобрался, не все файлы были скопированы
-
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.