Соединение с локальным OPC сервером

Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами OPC Соединение с локальным OPC сервером

Просмотр 8 сообщений - с 16 по 23 (из 23 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #33192
    JurasskPark
    Участник

    Давайте с простого начнем.
    1. Вы так не назвали OPC сервер и ссылку на него не дали.
    2. Простым любым другим клиентом, не библиотекой SCADA, вы к OPC серверу подключаетесь?

    #33195
    Mikhail
    Модератор

    Скриншоты ошибок будут полезны для решения проблемы подключения.

    #33202
    Dmitrymart
    Участник

    Перезапускал под Администратором службу — ведёт себя одинаково. Пробовал настраивать DCOM, вместо локального сервера использовал IP адрес компьютера в сети всё то же самое. К серверу подключается только на время настройки.
    Проверил что сервер может работать без перерыва — использовал программу OPC-Processor того же производителя — работает, соединение не прерывается. Написал в поддержку Viratron. Но так как я использую бесплатную Trial версию на 2 часа, то и ответа возможно не дождусь.

    #33205
    Dmitrymart
    Участник

    Кстати проверил что есть подключение к этой программе (IEC61850) от менеджера OPC переменных ИС «Нева» (СПБ давно у нас работает и установлена на том же сервере). Соединение есть и данные отображаются. Но изначально не рассматривал ИС Нева как получатель данных — у неё ограниченное количество тегов (на этом сервере 64) и они уже заняты другими переменными. Одна надежда — Рапид Скада. Может надо Data Access 1.0 или 3.0 попробовать, но они неактивны в настройках OPC сервера в Скаде. Со спецификацией DA- нет подключаться не хочет.

    #33206
    Dmitrymart
    Участник

    А вот к Neva OPC серверу Скада подключилась. И данные идут.

    #33209
    manjey73
    Участник

    Как при этом запускается Neva OPC и как тот, к которому нет подключения Сервера а только видно из Администратора ?

    #33211
    Dmitrymart
    Участник

    Учётная запись системная.

    #33212
    manjey73
    Участник

    То есть Neva OPC запускается от системной учетки, а тот, что вы пробовали от административной на ПК ?

    Если так, поищите темы, где можно отключить запуск Scada Сервера как службы, вроде было такое. И проверьте при запуске как приложения.
    Вроде Михаил где-то писал о такой возможности.

    • Этот ответ был изменен 7 месяцев, 4 недели назад от manjey73.
    • Этот ответ был изменен 7 месяцев, 4 недели назад от manjey73.
    • Этот ответ был изменен 7 месяцев, 4 недели назад от manjey73.