13.11.2018 в 09:46 #10714Komrade82Участник
Добрый день. Нашу область перевели по часовому поясу на час вперед. На сервере системное время перевели с GMT +3 на GMT +4, а вот ScadaServer остался жить в старом часовом поясе (проверял в статистике сервера время запуска, минутные срезы). Перезапуск службы и ОС не решает проблемы. Возможно что-то в настройках IIS посмотреть?
- Эта тема была изменена 5 лет, 4 месяца назад от Mikhail.
13.11.2018 в 18:26 #10723MikhailМодераторДобрый день!
SCADA-Сервер берёт время компьютера, поэтому должен был отреагировать. Самый надёжный способ проверить — посмотреть записи в журнале работы SCADA-Сервера. Там новое время или предыдущее?
IIS влияет только на веб-приложение. Начинать решать проблему нужно со SCADA-Сервера.
Хорошо хотя бы летнее и зимнее время отменили ))
Какая у Вас область, если не секрет?13.11.2018 в 18:32 #10724Komrade82УчастникВ журнале предыдущее время. Область — Волгоградская.
14.11.2018 в 18:02 #10738MikhailМодераторВ журнале предыдущее время.
Странно. А какое время выводится внизу оболочки SCADA-Сервера или Коммуникатора? Можете прислать ссылку на скриншот экрана?
14.11.2018 в 18:24 #10740Komrade82УчастникВот ссылка на окно оболочки SCADA-Сервера:
https://yandex.ru/collections/card/5bec3d399d8712008d7c3bb3/на всякий случай вторая.
Время внизу оболочки правильное.15.11.2018 в 21:37 #10743MikhailМодераторСлужба работает от другого пользователя по сравнению с оболочкой. Может ли быть, что время перевели не для всего сервера, а только для одного пользователя, от которого Вы входите в Windows?
16.11.2018 в 10:13 #10747Komrade82УчастникСлужба запущена с системной учетной записью. По словам системного администратора на сервере всегда было GMT +4 (Саратовская область), а вот мы заметили разницу только когда у клиентов (Волгоградская область) перевели время на час вперед. Т.е. разница между системным временем и временем в SCADA-server была изначально.
16.11.2018 в 20:28 #10749MikhailМодераторЧто говорит сисадмин по поводу отдельной временной зоны для пользователя system?
Вы можете в настройках службы задать другого пользователя, но он должен иметь права администратора для корректной работы программы.17.11.2018 в 07:21 #10750Komrade82УчастникОтдельной временной зоны нет. GMT +4 всегда было на этом сервере (т.е. у системной учетной записи), но когда я устанавливал SCADA-sever, то заходил под доменным пользователем с GMT +3.
17.11.2018 в 08:29 #10751Komrade82УчастникПробовал переустановить SCADA под доменным пользователем с GMT +4 — результат отрицательный.
17.11.2018 в 08:36 #10752Komrade82УчастникЗапуск службы от имени пользователя с админ. правами также не исправил время.
18.11.2018 в 10:02 #10754MikhailМодераторЧтобы исправить данную проблему требуется удалённое подключение к серверу. Можно заняться решением в качестве коммерческой услуги.
23.01.2019 в 09:39 #10999Komrade82УчастникПроблема была в системном времени сервера (стояло Московское). А путаница произошла из-за того, что входящему пользователю отображались правильные настройки времени по его часовому поясу и казалось, что все в правильно настроено.
23.01.2019 в 16:43 #11002MikhailМодераторСпасибо за информацию.
-
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.