Скада во фрейме

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 22 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #32451
    timon84
    Участник

    Здравствуйте.
    Столкнулся с задачей где необходимо во фрейме вывести экран скады с другого, удаленного, сервера.
    Проблема состоит в том, что во фрейме выводится страница авторизации и на этом все. После ввода логина и пароля вновь открывается страница авторизации. Как это можно исправить?

    #32452
    a80808
    Участник

    Странно…Если циклится на вводе пароля, то неверен либо логин либо пароль.
    Как вариант тут как то обсуждался вход без регистрации — автологон

    #32453
    timon84
    Участник

    Логин, пароль все правильно (в том числе и через автозаполнение), об ошибках никаких не сообщает. Если открыть удаленный сервер просто в браузере то вход и работа корректная.

    #32454
    manjey73
    Участник

    Может все-таки ошиблись в пароле во фрейме?
    У браузеров обычно есть менеджер паролей, можно там покопаться и проверить.

    #32455
    JurasskPark
    Участник

    Сервер в домене?

    #32456
    timon84
    Участник

    Может все-таки ошиблись в пароле во фрейме?

    Пароль верный, проверенно несколько раз включая копипаст.

    Сервер в домене?

    Скажем так, это условно общая локальная сеть.

    Еще раз 2 вкладки в одном браузере, в одной открываю скаду «localhost/scada» в которой фрейм со ссылкой «http://172.20.45.50/scada/View.aspx?viewID=1», во второй вкладке сразу «http://172.20.45.50/scada/View.aspx?viewID=1» итог во фрейме зациклена страница авторизации, во второй вкладке все работает как должно.

    #32457
    Romiros
    Участник

    Какая ошибка в консоли браузера?

    #32458
    timon84
    Участник

    Какая ошибка в консоли браузера?

    вот:
    «Blocked autofocusing on a <input> element in a cross-origin subframe.»

    #32459
    JurasskPark
    Участник

    Скажем так, это условно общая локальная сеть.

    Просто если у сайта стоит Windows — авторизация, то пофиг на то прошли вы авторизацию или нет, сайт во фрейме всё равно спросит пароль. Сессия из сайта в сайт не передаёт. Кто во фрейме никаких паролей быть не должно.
    Или должно быть прописано авторизация в ручную у фрема.

    #32460
    Romiros
    Участник

    Проблема безопасности. Запрет на открытие сайта во фрейме. Тут наверное больше настройка IIS или Nginx.

    #32461
    timon84
    Участник

    Проблема безопасности. Запрет на открытие сайта во фрейме. Тут наверное больше настройка IIS или Nginx.

    Пробовал 2 разных сервера в фрейм прописать, на обоих одинаковая проблема. Или это нужно что-то на локальном сервере искать?

    #32462
    Romiros
    Участник

    Поищите по форуму, кажется эта проблема уже поднималась. Мне кажется мы ее решали для пятой версии. Или делали какую-то настройку в браузере. Раньше сам хром блочил открытие сторонних сайтов во фрейме. Но потом мне помнится и эту возможность закрыли. В общем надо гуглить. Это проблема известная, сама scada, как я понимаю, тут ни причем.

    #32464
    timon84
    Участник

    Мне кажется мы ее решали для пятой версии.

    Как раз 5й версией пользуюсь. Тут на форуме не нашел. попробую поискать в гугле.

    #32465
    JurasskPark
    Участник

    Так вы для начала расскажите какая у вас ОС.
    Если IIS, то https://learn.microsoft.com/ru-ru/iis/configuration/system.webserver/security/authentication/windowsauthentication/

    #32466
    timon84
    Участник

    Win10pro на локальном компе. win10 server на удаленных.
    Смог залогиниться в фаерфоксе, но ничего не отображается (как если запускать на винХР), похоже ява не стартует.

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 22 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.