Подключение Danfoss ECL 310 по Modbus

Помечено: , ,

Просмотр 11 сообщений - с 31 по 41 (из 41 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #21552
    Andrew174
    Участник

    Добрый день!

    Есть описание регистров Modbus на Danfoss ECL 210/310.
    Могу выложить для использования пользователями RapidSCADA.

    Файл — 258 кБ, PDF.

    Подскажите как лучше это сделать?

    #21558
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Было бы очень полезно!
    Выложите файл, например, на Яндекс диск, а сюда скопируйте ссылку.

    #21567
    Andrew174
    Участник

    Ок.

    Попробую.

    #21571
    Andrew174
    Участник

    Danfoss ECL 210/310. Коммуникационные возможности

    https://disk.yandex.ru/i/Eiww2ljwZztfjQ

    #21574
    Mikhail
    Модератор

    Спасибо!

    #21609
    Andrew174
    Участник

    Отопитель на базе Danfoss MCX15B (с описанием регистров Modbus)

    https://disk.yandex.ru/i/-Iisg97MCqlKdw

    #30988
    RX9COZ
    Участник

    Подниму тему.
    Кто опрашивал Danfoss ECL 310 по Modbus, удалось ли кому-нибудь прочитать расчётную уставку по графику температуры подачи отопления (контур 1) ? Это то, что отображается на экране устройства в скобках. Текущие значения читаются без проблем. Уставку ГВС комфорт/эконом без проблем. Температуру комфорта/эконом без проблем. Но то какую он хочет подать — нивкакую, не могу найти необходимый регистр. Может быть его и вовсе нет. Разные версии документации прочитал, ничего не нашёл.
    Но внешняя программа ECL Tools всё видит.

    #30990
    manjey73
    Участник

    @RX9COZ установите снифер порта и посмотрите, что он там запрашивает. Делов то. Если ECL Tools конечно опрашивает его по Modbus а не по своему протоколу

    #30991
    RX9COZ
    Участник

    ECL Tools опрашивает как-то по своему, не по Modbus.
    Говорят есть какой-то OPC сервер для этих контроллеров, ещё пока найти его не могу.
    Но и в документации нет ни слова про текущую расчётную уставку. Может её и на самом деле нет, хотя и странно.

    #30992
    manjey73
    Участник

    Неужели опрос как и у ECL200 ? с трудом верится. Все равно, снифер покажет логи обмена.

    И если уставка расчетная, это может быть всего лишь оперативный параметр без возможности изменения, по этому его и нет в регистрах, ну либо закопан где-то чисто для чтения.

    • Этот ответ был изменен 2 месяца, 1 неделя назад от manjey73.
    #31016
    RX9COZ
    Участник

    Если долго мучиться, что-нибудь получится 😏
    Нашёл. Регистр 11253 (начиная с 1), функция чтения 04h, Входные регистры 3х, тип ushort (2 байта). Полученное значение надо разделить на 100 и будет наша расчётная уставка по графику.

    В новой документации от 2018 года называется как «Эталон. значение датчика S3», в предыдущей редакции называлось «Желаем температура теплоносителя T», вот и попробуй тут догадаться 😅