Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Подключение Danfoss ECL 310 по Modbus
Помечено: Danfoss, ECL 210/310, Modbus
- В этой теме 40 ответов, 13 участников, последнее обновление 1 год, 1 месяц назад сделано
RX9COZ.
-
АвторСообщения
-
18.08.2016 в 10:59 #2867
ds.zaycev
УчастникВы Будда… (с) Заработало, что там передаётся/принимается, я еще не понял, но заработало… Забыл проверить этот режим после переустановки SCADA, до этого, кажется, ставил ModbusTCP.
24.10.2016 в 10:32 #3357shockhazard
УчастникДень добрый. А можно карту регистров modbus ECL 310 на почту shockhazard@yandex.ru
или на обменник какой-нибудь?28.08.2017 в 10:44 #7128dskipin
УчастникДень добрый. А можно мне тоже карту регистров modbus ECL 310 на почту
28.08.2017 в 19:22 #7139Mikhail
МодераторЕсли вдруг ds.zaycev не увидит это сообщение, напишите мне на info через несколько дней, я переадресую на почту. Лучше конечно выкладывать полезные наработки на общий ресурс, а не на почту.
06.09.2017 в 06:51 #721327.10.2017 в 16:30 #7651Nik
УчастникДоброго дня. Поделитесь пож. OPC сервером для ECL 210. Спасибо заранее)
25.11.2017 в 17:34 #7979ZIV
УчастникПодскажите какой RNU (ID) в Danfoss ECL 310 отвечает за состояние клапана — открывается, закрывается
27.11.2017 в 19:15 #8000Mikhail
МодераторЕсть ли на него карта регистров Модбас?
13.01.2018 в 17:20 #8242to0freak
УчастникРазобрался в итоге кто-нибудь с подключением к Danfoss ECL по modbus? Удачно настроил подключение через OPC, но modbus ни в какую.
Сам в данном вопросе полный ноль, смущает, что адрес в OPC сервере один, а хранится в нём значение типа int, когда же в настройка КП я пытаюсь задать адресу (взятому из OPC) тип int, то дополнительно добавляется ещё один элемент с следующим по порядку номером. Толкните меня куда-нибудь, пожалуйста 🙂15.01.2018 в 09:56 #8243Mikhail
МодераторВы можете прислать информацию о регистрах, который Вам требуются, а также Ваши настройки Modbus в Rapid SCADA и журнал линии связи. Вместе разберемся.
16.01.2018 в 12:08 #8245to0freak
УчастникПо порядку:
В описании к контроллеру указаны данные датчиков температуры по адресам 10201-10208. Первым делом пытаюсь получить хотя бы это.
Подключаюсь к контроллеру через МОХА1150. Протокол Modbus RTU.
В настройках устройства у меня затык, известно, что я должен получить параметр с типом INT, однако если я ввожу такой тип, то количество адресов увеличивается и общий порядок смещается — думаю здесь обязательно кроется какой-то подвох.В ответ журнал выдает ошибку связи:
2018-01-16 12:06:52 Сеанс связи с КП 3 «ECL», тип: KpModbus, адрес: 1
Запрос значений группы элементов «Температура»
Отправка (8): 01 03 27 D9 00 08 9F 43
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Запрос значений группы элементов «Температура»
Отправка (8): 01 03 27 D9 00 08 9F 43
Приём (0/5):
Ошибка связи!
Запрос значений группы элементов «Температура»
Отправка (8): 01 03 27 D9 00 08 9F 43
Приём (0/5):
Ошибка связи!При этом ОРС работал нормально при таких же настройках.
UPD: вот ведь! Посмотрел в настройках ОРС чётность порта ‘Чёт’, а в скаде — ‘Нет’. Поменял и всё заработало!
Остается открытым вопрос с типом элемента и «размножением» его адресов, тут я что-то не уловил (несмотря на то, что сейчас значения опрашиваются)
Надеюсь кому-то мой опыт поможет.16.01.2018 в 14:33 #8250Mikhail
МодераторСамое главное, что связь пошла, остальное дело техники.
Элементы разных типом имеют разный размер. Если элемент 2 байта, то он занимает 1 адрес. Если 4 байта, то 2 адреса Модбас. Нужно добиться, чтобы адреса и типы были такие же как в документации, с учётом того, что наименования типов могут различаться. Имеет значение: целый/вещественный, количество байт, со знаком или без.09.02.2018 в 22:40 #8448OliLu
УчастникДобрый вечер, у нас проблема, как подключить датчики S1 S2 S3…S12, через Modbas OPC ( лучше от мастер скада), от остальных показателей данфоса данные получаем, а эти датчики ни как… Либо алгоритм как подключать сторонние сервера к данфосу, чтобы эти датчики были активны, либо причину почему S1 и тп пишут empty, HELP!!!
10.02.2018 в 14:02 #8449Mikhail
МодераторДобрый день!
Если известны адреса Modbus-регистров датчиков, то эффективнее и надежнее будет работать через встроенный Modbus драйвер Rapid SCADA, чем через прослойку OPC.04.03.2020 в 09:45 #15057Mikhail
МодераторКто может поделиться картой регистров на ECL 210/310 и поделиться шаблоном Modbus для Rapid SCADA?
Ссылки выше уже не работают. -
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.