Поддержка контроллеров Wiren Board

Помечено: 

Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 89 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #32717
    Mikhail
    Модератор

    Пожалуй, MQTT более удобен в настройке по сравнению с Modbus, потому что можно получить список доступных топиков. Зато Модбас максимально прозрачен и понятен в работе.

    #32718
    Lj_
    Участник

    Добрый день, вариант с такой архитектурой Установка Rapid SCADA на WB7 с передачей данных на центральную Rapid SCADA выглядит предпочтительно в нашем случае, спасибо за консультацию, попробуем его реализовать

    • Этот ответ был изменен 5 месяцев, 3 недели назад от Lj_.
    #32731
    Mikhail
    Модератор

    Хорошо. Задавайте вопросы в случае их возникновения.

    #32737
    Lj_
    Участник

    Правильно я понимаю, что при выборе архитектуры с установкой Rapid scada на каждый контроллер потребуется покупка лицензии на быстрый шлюз для каждого контроллера и на сервер?

    #32741
    Mikhail
    Модератор

    На сервер лицензия Быстрый шлюз не нужна, а на каждый контроллер — да. При покупке лицензий на большое количество контроллеров напишите нам на почту, сделаем предложение со скидкой.

    #32742
    Mikhail
    Модератор

    Есть упрощённый вариант — с Коммуникатора, который работает на WB, передавать данные на 2 сервера — на сам контроллер и на основной сервер. Но этот вариант защитит только от незначительных проблем с интернетом.

    #32744
    Lj_
    Участник

    На самом деле потеря связи в нашей ситуации не критичное событие, планируем использовать контроллеры для управления уличным освещением, в случае обрыва связи, контроллер отработает по заведенному заранее годовому расписанию. Основная задача сейчас — организовать удобное групповое управление контроллерами (а в частности управление реле и получение данных о наличии напряжения после пускателей), подключенными к серверу через GSM

    #32745
    Mikhail
    Модератор

    Тогда попробуйте описанный выше вариант.

    #32746
    manjey73
    Участник

    @Lj_ Каким образом вы управляете пускателями и получаете обратную связь с пускателей?

    #32747
    a80808
    Участник

    Телеофис?

    #32748
    Lj_
    Участник

    Архитектура планируется следующая:
    — на объектах контроллер WB-7 с GSM модемом с подключенными модулями реле и детекции напряжения (канал связи GSM)
    — на стороне сервера выделенный канал интернета со статическим IP и установленной Rapid Scada для централизованного управления контроллерами

    #32749
    Lj_
    Участник

    Michail, можно где-нибудь посмотреть документацию по настройке Коммуникатора, который работает на WB?

    #32750
    manjey73
    Участник

    Модули реле и детекторы напряжения это чисто WB устройства?
    Просто нет WB и как-то пока в планах покупать нет. Понять, каким образом он управляет и опрашивает свои устройства?
    Это встроенные реле и DI входы или модули по Modbus?

    #32751
    Lj_
    Участник

    @manjey73, модули производства WB, подключенные по Modbus

    • Этот ответ был изменен 5 месяцев, 3 недели назад от Lj_.
    #32753
    manjey73
    Участник

    Тогда вам нужно шлюзовать по Modbus в slave и читать при помощи RapidScada.
    я правильно понимаю, что логика работы будет описана непосредственно в WB?

    или вы хотите и логику работы в RapidSсada писать? при помощи МАУ это тот еще геморрой, только примитивы какие-то можно организовать.

Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 89 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.