Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Поддержка контроллеров Wiren Board
Помечено: Wiren Board
- В этой теме 88 ответов, 9 участников, последнее обновление 5 месяцев, 1 неделя назад сделано a80808.
-
АвторСообщения
-
21.02.2023 в 09:49 #27481MikhailМодератор
DrvMBusBuran — хорошо звучит
Например, люди будут обсуждать, кто какой драйвер использует:
— У меня DrvPing, очень удобный
— И у меня DrvPing, кушает память и глючит
А оказывается, это были 2 разных драйвера 🙂21.02.2023 в 10:22 #27482baurУчастникпрошу дать ссылку на оптимальный DrvPing
21.02.2023 в 11:14 #27483manjey73Участник@mikhail а мне не нравится, что за MBus Buran? что за протокол или прибор такой?
Типа MBus_Zelsius или MBus_Pulsar или MBus_Wesser типа что за счетчик такой Buran?
неправильно это как-то в некоторых случаях, аж глаз режет 🙂
При этом в коде имя файла и описание классов должно совпадать…А следующий драйвер для пинга будет DrvPingPong ? 🙂
- Этот ответ был изменен 1 год, 9 месяцев назад от manjey73.
21.02.2023 в 11:52 #27485MikhailМодераторТогда DrvMBusPulsarByBuran. Правда, достаточно длинное название.
21.02.2023 в 11:54 #27486MikhailМодератор21.02.2023 в 12:18 #27487manjey73Участникне, Pulsar тут вообще лишний, драйвер общий для протокола а не под конкретный прибор.
Так что застолблю просто DrvMBus, если еще кто-то будет делать пусть и пишет By 🙂08.05.2024 в 13:55 #32686Lj_УчастникДобрый день, имеются несколько десятков WB7 с gsm модемами, планируем управлять ими и получать данные (о состоянии дискретных датчиков и показаний приборов учета) через RapidScada, установленную на ПК централизованно. Подскажите пожалуйста, как лучше организовать такую конфигурацию. Или может где-нибудь есть мануал на эту тему. Спасибо
08.05.2024 в 14:01 #32688manjey73Участник@lj_ а на WirenBoard — ах установлены RapidScada ? Или RapidScada предполагается только в центре?
Если второе, то в центре можно поднять MQTT брокера и настраивать WirenBoard-ы на подписку и отправлять данные.
Если установлены, то можно OPC UA сервера поднять на WirenBoard-ах но там только от Коммуникатора данные сможете получать.
Ну и куча вариаций от бесплатных к платным, например использование RapidGate и т.д.08.05.2024 в 14:05 #32689manjey73УчастникА, ну еще каналы связи какие? есть доступ к WirenBoard по IP?
То есть GSM без реального IP а только выход в интернет, но при этом там Linux и можно поднять со стороны WirenBoard VPN каналы. Например используя WireGuard и тогда можно на каждый стучаться уже центральной Scada как душе будет угодно.Счетчики у вас опрашивает Коммуникатор — OPC UA сервера
Дискретные датчики к чему подключены ? в принципе можно тоже запулить в OPC UA но надо тестировать, WirenBoard еще же и сам их читает своими средствами.08.05.2024 в 15:51 #32691a80808УчастникТам по интеграции Rapid SCADA с WirenBoard целая статья. Скада ставится на сам контроллер.
08.05.2024 в 18:15 #32696manjey73УчастникСтавить или нет это вариации и отсюда способы связи.
Так то на WirenBoard и Modbus slave должен быть. Правда не уверен, не игрался с ним.10.05.2024 в 11:08 #32698MikhailМодераторДобрый день!
Вариаций архитектуры действительно много.
Установка Rapid SCADA на WB7 с передачей данных на центральную Rapid SCADA позволяет:
1. Автоматически докачивать архивные данные на центральный сервер при обрыве/восстановлении связи.
2. Персоналу объекта работать со скадой из локальной сети. То есть если связи с центральным сервером не будет, работа на объекте продолжится.
3. Избавиться от лишних прослоек, таких как MQTT-брокер на центральном сервере.Если указанные функции востребованы в Вашем конкретном случае, то имеет смысл поставить Rapid SCADA на каждый WB и поставить центральную Rapid SCADA, связав их с помощью модуля Быстрый шлюз (Rapid Gate).
10.05.2024 в 11:11 #3269910.05.2024 в 11:14 #32700MikhailМодераторВарианты на основе MQTT:
1. Опрашивать каждый WB, подключаясь к его MQTT-брокеру.
2. Настроить центральный MQTT-брокер и настроить на каждом WB трансляцию данных на центральный брокер.В этом случае при пропадании связи уже не получится получить архивные данные, т.к. MQTT работает с текущими данными.
10.05.2024 в 13:30 #32709manjey73Участники таки на WB есть ModbusSlave из коробки. Так что можно опрашивать и не через брокера а по Modbus.
-
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.