Ошибка отправки команды ModAutoControl

Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Сервера Ошибка отправки команды ModAutoControl

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 19 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #7411
    Komrade82
    Участник

    Всем доброго дня.
    Установил новую версию Rapid SCADA от 25 сентября с новым модулем. При проверке триггера на обновление данных канала или на данные канала с отсылкой на канал управления получаю следующее.
    В модуле:
    2017-09-29 09:23:18 Сработка триггера «chek»
    2017-09-29 09:23:18 Команда отправлена. Канал управления 202
    В сервере:
    2017-09-29 09:23:18 <ASUTP-NOTE><СИСТЕМА><ACT> Команда ТУ: канал упр. = 202, ид. польз. = 2
    2017-09-29 09:23:18 <ASUTP-NOTE><СИСТЕМА><EXC> Ошибка при выполнении действий после обработки новых текущих данных в модуле ModAutoControl: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.

    #7420
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    И сервер и Модуль автоуправления от 25 сентября?
    Вы могли бы прислать C:\SCADA\BaseSDF\ScadaBase.sdf и C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl.xml , чтобы воспроизвести ошибку?

    #7424
    Komrade82
    Участник

    Во вторник заеду на смену и пришлю. Весь дистрибутив и модуль ставил с нуля на тестовом ноутбуке, только конфигурацию с предыдущей версии перенес.
    Кстати, как и в прошлый раз через генератор команд сервера команда ТУ проходит без проблем. Может ли быть проблема в .Net или каких-либо ещё компонентах?

    #7436
    Mikhail
    Модератор

    Самое главное, чтобы получилось воспроизвести проблему у нас. Тогда устраним ошибку.

    #7438
    Mikhail
    Модератор

    Проблема в Модуле автоуправления. Но аналогичных ошибок от других пользователей пока не поступало.

    #7456
    Mikhail
    Модератор

    Попробовал Вашу конфигурацию.
    В логе Модуля:
    2017-10-03 14:09:43 Сработка триггера «chek»
    2017-10-03 14:09:43 Команда отправлена. КП 21, Команда 2
    2017-10-03 14:09:43 Команда отправлена. Канал управления 203

    В логе Сервера:
    2017-10-03 14:09:43 <СИСТЕМА> Пользователь ScadaServerCtrl успешно аутентифицирован
    2017-10-03 14:09:43 <СИСТЕМА> Команда ТУ: канал упр. = 203, ид. польз. = 3

    Без ошибок.
    Чтобы триггер сработал, я изменял значение канала 201 с помощью генератора Сервера.
    Возможно, ошибка возникает при определённом значении канала 201.
    Вы можете воспроизвести ошибку, выключив службу Коммуникатора и используя генератор значений Сервера?

    #7457
    Komrade82
    Участник

    Проверил без Коммуникатора через генератор — та же ошибка.

    #7468
    Mikhail
    Модератор

    Какие значения нужно отправлять?
    Напишите номер версии и дату изменения файла сервера и модуля автоуправления:
    ScadaServerSvc.exe
    ModAutoControl.dll
    Их можно посмотреть в свойствах файла.

    #7513
    Komrade82
    Участник

    ScadaServerSvc.exe 5.1.0.1 25.09.2017 10:00
    ModAutoControl.dll 5.2.1.0 25.09.2017 8:55

    Дошли руки проверить на другой системе:
    ноутбук с Windows XP SP3, устанавливал с нуля последнюю версию, скопировал базу и папки с конфигурацией сервера и коммуникатора — получил ту же ошибку, только на английском, в логе.

    По значениям: мне нужно брать значение с канала по OPC и записывать его, переставив байты, в канал Modbus TCP.

    Возможно, что проблема и именно в базе. Попробую всё с нуля.

    #7515
    Mikhail
    Модератор

    Думаю, Вам нужно скачать заново и установить Модуль автоматического управления.
    ModAutoControl.dll должна быть от 29.09.2017 9:18. Номер версии не поменяли, что не очень хорошо, конечно.

    Напишите, пожалуйста, о результате.

    #7516
    Mikhail
    Модератор

    Возможно, что проблема и именно в базе. Попробую всё с нуля.

    Я тоже пробовал на Вашей базе, которую Вы отправляли. Странно.

    #7572
    Komrade82
    Участник

    Обновил модуль, попробовал с чистой базой — та же ошибка. Покопался в более ранних логах модуля автоконтроля:
    2017-09-28 20:05:11 Команда отправлена. Канал управления 201
    2017-09-28 20:05:11 Ошибка при контроле триггеров на данные канала:
    System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    в Scada.Server.Svc.Comm.FillCommandProps(Command cmd, CtrlCnl ctrlCnl)
    в Scada.Server.Svc.Comm.SendCommand(Int32 ctrlCnlNum, Command cmd, Int32 userID)
    в Scada.Server.Modules.ModAutoControlLogic.b(TrCommand A_0)
    в Scada.Server.Modules.ModAutoControlLogic.a(Trigger A_0, Object A_1, Boolean A_2, Boolean A_3)
    в Scada.Server.Modules.ModAutoControlLogic.d()
    Потом он стал писать что команда отправлена, но ошибка перекочевала в журнал сервера.

    #7579
    Mikhail
    Модератор

    Стабильность ошибки — это хорошо. Напишите, мне пожалуйста, последовательность действий, чтобы мне воспроизвести ошибку у себя без физического контроллера, если я поставлю чистый дистрибутив Rapid SCADA и модуля.

    #7585
    Komrade82
    Участник

    Описание системы:
    Windows 10 Pro, .Net 3.5 и 4.7.
    SCADA установлена по умолчанию на диск C:\
    модуль от 29.09.2017

    Добавляю КП 12 в линию связи 1. Настраиваю на подключение к локальному тестовому серверу с позывным 127.0.0.1 и портом 502 как Modbus TCP-клиент. Добавляю формулу на перестановку байт. Добавляю 3 канала — 131, 132, 133 как телеизмерение. Добавляю 3 канала управления с теми же номерами.
    Делаю конфиг-файл на Modbus для чтения 3 переменных float с перестановкой байт 2301, а также 3 множественные команды по 2 регистра.
    В модуле автоуправления делаю триггер на изменение данных канала или на данные канала 131. Добавляю 2 команды: на КП12 команда 2 и на канал управления 133 с копированием данных. Если команда на КП идет первой, то она проходит успешно, а команда на КУ даёт ошибку. Если в обратном порядке, то команда на КУ 133 сразу даёт ошибку и следующая не выполняется.

    #7586
    Komrade82
    Участник

    Изменение номеров канала управления не устраняет ошибку.

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 19 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.