  • #19825
    sakhalin_Cat
    Участник

    Загрузки системы нет. Платформа для этих 2х задач даже избыточна.
    .

    #19828
    sakhalin_Cat
    Участник

    Починил.

    Очень странно,

    Ага. Очень.
    Это я твоего совета послушался и запись максимально редко поставил. Вот скада согласно этих настроек состояние и обновляла раз в 5 минут.

    #19829
    manjey73
    Участник

    🙂 поставьте RAM диск и перенесите туда получение текущих данных и логи.
    Винту легче станет.

    А чтение после передачи команд ТУ я говорил отключить для теста 🙂

    #19830
    sakhalin_Cat
    Участник

    поставьте RAM диск и перенесите туда получение текущих данных и логи.
    Винту легче станет.

    Нафиг. Потом полезу когда сервера продувать во время очередного ТО, воткну пару винтов в зеркало гигов по 100-300. Пусть их долбит. А пока так повисит. Благо операций мало, только электроэнергия сейчас пишется.

    #19831
    sakhalin_Cat
    Участник

    Натыкался где-то про обсуждение автооткрытия тревожной вкладки.
    Реализовали такое? По событию чтобы в вебклиенте автоматом на страничку переходило нужную..

    #19834
    manjey73
    Участник

    Всплывающие окна смотрите, я пока не пробовал

    #19837
    Mikhail
    Модератор

    Нужно смотреть в диспетчере задач, какие именно процессы потребляют ресурсы.
    2ГБ — достаточно мало памяти для нормальной работы Windows.

    #19844
    sakhalin_Cat
    Участник

    2ГБ — достаточно мало памяти для нормальной работы Windows.

    Там планка 4Гб и 32бит система которая более 3х не адресует. Вчера поджал аппетиты MSSQL до 512 и свободно стало 1,2Гб. Думаю этого вполне достаточно Для работы RapidScada учитывая что на этом компе нет клиентских приложений.
    Вопрос: MSSQLcompact появился от RapidScada? Или я упустил кого-то кто его воткнул. Если это Её SQL, томожно её настроить на работу MSSQL который у меня уже есть в системе? А то два SQL на машине излишни.

    • Этот ответ был изменен 2 года, 10 месяцев назад от sakhalin_Cat.
    #19846
    manjey73
    Участник

    @sakhalin_Cat SQL Compact, если не ошибаюсь, используется самой Scada.
    Куда экспортировать, это ваш выбор среди тех, что дает модуль экспорта.

    #19853
    sakhalin_Cat
    Участник

    SQL Compact, если не ошибаюсь, используется самой Scada.
    Куда экспортировать, это ваш выбор среди тех, что дает модуль экспорта.

    Мне ничего не нужно экспортировать. Мне нужно чтобы RapidScada использовала MSSQL вместо «SQL Compact».
    Вот я и спрашиваю где лежат настройки и что именно критично и нужно прописать для работы MSSQL/

    #19854
    manjey73
    Участник

    На сколько понимаю, так не получится. я так понимаю, вы хотите чтобы все модули и т.д. работали с внешней БД. Графики, уведомления и так далее, этого нет здесь.
    Хотя было бы неплохо, чтобы было.

    #19855
    manjey73
    Участник

    Если вам не нужны дополнительные модули Scada типа Графики Про, Уведомления и так далее. То есть всю аналитику и прочее будете делать на БД, то можно сделать экспорт в нужную БД а встроенную ограничить хоть одним днем, ну или месяцем.

    #19856
    sakhalin_Cat
    Участник

    то можно сделать экспорт в нужную БД а встроенную ограничить хоть одним днем, ну или месяцем.

    Не пойму в чем проблема перенаправить вообще все запросы в MSSQL? а CopactSQL удалить, они же одинаковые по принципу работы и запросам.
    Для чего держать CompactSQL на сервере если есть полноценный SQL сервер? Или оно неотрываемое?

    #19857
    sakhalin_Cat
    Участник

    я так понимаю, вы хотите чтобы все модули и т.д. работали с внешней БД.

    Именно этого я и хочу. Где-то же должны быть зарыты настройки подключения к CompactSQL. Пакет то стандартный вроде. А значит полностью должен быть совместим с MSSQL?

    #19858
    manjey73
    Участник

    База данных Scada это не только значения входных каналов, это еще и настройка всей системы, так что да, эта часть неотрываемая.
    Тем более она достаточно минимальна, если я правильно понимаю.

    Если хотя бы сделать сохранение входных каналов, уведомлений и работу всех модулей с внешними БД может и было бы неплохо. Но весь вопрос, насколько быстро работают данные БД ?

    Настройки зарыты в коде ядра 🙂

    • Этот ответ был изменен 2 года, 10 месяцев назад от manjey73.