Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Ошибка в модуле автоматического управления
Помечено: ModAutoControl
- В этой теме 24 ответа, 7 участников, последнее обновление 3 года, 1 месяц назад сделано evg.
-
АвторСообщения
-
09.09.2019 в 12:50 #13584djbond07Участник
Добрый день! Переустановил винду, установил скаду. Всё работает кроме модуля автоматического управления. Выдаёт ошибку
На всякий случай ссылка на картинку:
https://drive.google.com/open?id=1EXqaJixIc1FrRyn5bhDukoxiz4m0SdNWСам конфиг модуля доступен по ссылке
https://drive.google.com/open?id=11b1_-AuWBUzO6_7zU-60JUEZed_35_HRЧто может быть не так? Куда смотреть?
- Эта тема была изменена 4 года, 7 месяцев назад от djbond07.
09.09.2019 в 17:43 #13586MikhailМодераторДобрый день!
Эта ошибка вызвана несоответствием версий DLL.
Если Вы скачивали новую версию Rapid SCADA, то скачайте новую версию модуля.11.09.2019 в 17:41 #13608djbond07УчастникХм, странно, вроде раньше там же брал.
У меня скада 5.2.1
сервер 5.0.2Где можно скачать dll для этой версии?
11.09.2019 в 18:11 #13609djbond07УчастникСейчас скопировал dll с Raspberry Pi (там всё работает). Та же ошибка.
12.09.2019 в 15:53 #13614MikhailМодераторRapid SCADA 5.2.1 очень старая. Обновите, пожалуйста.
13.09.2019 в 17:07 #13620djbond07УчастникУ меня сейчас на объекте работает скада. Мне нужно подправить алгоритмы немного. Времязатраты и риски связанные с переустановкой скады на распбери выше, чем просто установить 5.2.1 и немного подправить.
Если есть возможность, то я бы не стал обновлять. Скада работает, всё устраивает.
Структура программирования, настройки, итд не изменилась в новых версиях? Без проблем подойдут конфиги с 5.2.1 на новую?
13.09.2019 в 19:05 #13621MikhailМодераторПоследняя версия старого поколения — это 5.6.1. Конфиги должны подойти, но естественно надо проверять, может быть какие-то мелочи изменились по сравнению с 5.2.1.
Вероятно, для версии Rapid SCADA 5.2.1 нужен Модуль автоуправления 5.1.0.0, но его сложно сейчас найти.
13.09.2019 в 19:06 #13622MikhailМодераторПереустановку можно выполнить заменой файлов. Попробуйте только Сервер и Коммуникатор обновить без Вебстанции.
- Этот ответ был изменен 4 года, 7 месяцев назад от Mikhail.
15.04.2020 в 10:39 #15710slava136УчастникЗдравствуйте.. Установил модуль автоматического управления, при открывании вкладки регистрация не прописывает код компьютера.. пишет «Перезапустите службу SCADA-Сервера, чтобы получить код компьютера.». Перезапускаю службу, ничего не меняется. Как быть? HELP!
15.04.2020 в 17:12 #15711MikhailМодераторПриложение Администратор и служба SCADA-Сервера находятся на одном компьютере?
Какая версия Rapid SCADA и модуля автоуправления?Запасной вариант: код компьютера пишется в лог модуля C:\SCADA\ScadaServer\Log\ModAutoControl.log
16.04.2020 в 04:33 #15723slava136УчастникДа, на одном компьютере находятся. Версия модуля 5.2.5.0. Версия scada администратор 5.5.2.0
Скачал модуль, вставил в папку scada, модуль появился в списке сервер-модули, активировал его, но у меня нет C:\SCADA\ScadaServer\Log\ModAutoControl.log такого фаила- Этот ответ был изменен 4 года назад от slava136.
16.04.2020 в 07:37 #15727slava136УчастникПолучается что у меня модуль хоть и активирован, но не запускается вообще даже на 10 мин в пробном режиме, поэтому не создается файл ModAutoControl.log
16.04.2020 в 17:14 #15737MikhailМодераторВерсии совместимые.
Проект передали на выполнение?
Перезапустите службу SCADA-Сервера.
Посмотрите журнал ScadaServerSvc.log
При запуске SCADA-Сервер пишет, какие DLL модулей используются. Что будет в Вашем случае? Приложите текст из журнала.28.04.2020 в 10:12 #15851OlegVУчастникДобрый день. Установил scada v 5.7.1 Администратор 5.5.1.0. Скачал модуль автоматического управления 5.2.5.0, активировал. При нажатии кнопки «Свойства» ошибка «Method not found: «System.StringScada.Server.AppDirs.get_StorageDir()».
28.04.2020 в 11:31 #15853OlegVУчастникПосле передачи проекта на выполнение в ScadaServerSvc.log каждую секунду добавляется 10 сообщений об ошибке:
Ошибка при выполнении действий после вычисления дорасчётных каналов текущего среза в модуле ModAutoControl: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта. -
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.