14.07.2025 в 14:28 #39410
MikhailМодераторДобрый день!
Какой у Вас OPC-сервер?07.08.2025 в 18:08 #39859GreatAlex
УчастникЗдравствуйте.
Аналогичная ошибка с «зависшими» данными каналов.
Подключение к прибору через интернет, протокол OPC-UA (Driver DrvOpcUa).
В один прекрасный момент связь прерывается (по внешним причинам — электропитание на стороне прибора). При этом каналы застывают на последних значениях и далее они пишутся в архив, выдаются в Вебстанцию, отправляются на внешний OPC-UA-клиент. Связь с прибором восстанавливается и каналы оживают. Т.е. вместо «—» система выдает застывшие данные, по сути вводит нас в заблуждение.
Из интересного — параметр Коммуникатор-Линия связи-Прибор «Sessions (total / errors)» на время отсутствия связи замирает и ждет пока связь восстановится. Ошибок не показывает.Мы пока только пробуем внедрять RapidSCADA, опыта особого нет.
Прошу помощи сообщества.Сервер:
Debian 6.1.112-1 (2024-09-30) x86_64 GNU/Linux
Communicator 6.2.0.1
Storage FileStorage 6.2.0.0
Driver DrvDsOpcUaServer 6.1.0.0
Driver DrvDsScadaServer 6.0.1.1
Driver DrvOpcUa 6.1.0.0Состояние сервера после разъединения связи:
Журнал линии:
2025-08-07 17:38:31 Device [0] AQUA-panel. Process new data. Subscription: BBH
Receive VAKUUM = -0.17852457 (Good)
2025-08-07 17:38:41 Session status: BadNoCommunication ‘Server not responding to keep alive requests.’
2025-08-07 17:38:41 Reconnecting to OPC server
2025-08-07 17:38:46 Session status: BadNoCommunication ‘Server not responding to keep alive requests.’
2025-08-07 17:38:51 Session status: BadNoCommunication ‘Server not responding to keep alive requests.’
=================Состояние линии:
—————-
Status : Normal
Communication channel : Undefined
Shared Data (1)
—————
OpcUaLineData = <Object>
Devices (1)
————
[0] AQUA-panel : Normal
=================ScadaComm.txt:
Communicator
————
Started : 06/08/2025 10:44:07
Execution time : 1.06:56:12
Status : Normal
Version : 6.2.0.1Data Sources (2)
—————-
[OpcUaServer] OPC UA Server : Ready
[ScadaServer] Server Data Source : ReadyServer Data Source
——————
Connection : Logged In
Current data queue : 2 of 1000, skipped 0
Historical data queue : 0 of 1000, skipped 0
Event queue : 0 of 1000, skipped 0Communication Lines (2)
————————
[1] Simulator-Line : Normal
[0] AQUA-997 : Normal
========================ScadaServer.txt:
Server
——
Started : 06/08/2025 10:39:51
Execution time : 1.07:03:19
Status : Normal
Version : 6.2.2.0Archives (5)
————
[Cur] Current data : Ready
[Min] Minute archive : Ready, queue 0 of 1000, lost 0
[Hour] Hourly archive : Ready, queue 0 of 1000, lost 0
[Day] Daily archive : Ready, queue 0 of 1000, lost 0
[Events] Event archive : Ready, queue 0 of 1000, lost 0Connected Clients (4)
———————
[4831376114002331492] 127.0.0.1; ScadaWeb (Application); 17:43:11
[-1222224371479592723] 127.0.0.1; ScadaWeb (Application); 17:43:11
[8018761521741039584] 127.0.0.1; ScadaWeb (Application); 17:43:10
[8115883085521747328] 127.0.0.1; ScadaComm (Application); 17:43:11
==========================Устройство:
[0] AQUA-panel
——————
Driver : DrvOpcUa 6.1.0.0
Status : Normal
Session time : 07/08/2025 17:38:31
Command time : UndefinedSessions (total / errors) : 35158 / 0
Commands (total / errors) : 0 / 0
Requests (total / errors) : 0 / 008.08.2025 в 16:33 #39872
MikhailМодераторДобрый день!
Это другая проблема. Но спасибо, что обратили внимание. Напишу в эту тему, когда появится информация.08.08.2025 в 16:44 #39873
MikhailМодераторУточнил — исправление данной проблемы выйдет в следующем релизе.
Ориентировочно до конца августа.08.08.2025 в 19:04 #39876GreatAlex
УчастникОтлично, спасибо!
-
АвторСообщения
- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.