Опрос Scada по SNMP

Просмотр 4 сообщений - с 16 по 19 (из 19 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #28028
    manjey73
    Участник

    да, проверил, получил каналы 106,107 и 108 а нужен вариант если это одно значение

    #28050
    Mikhail
    Модератор

    The name ‘NumberFormatInfo’ does not exist in the current context

    Не хватает using.

    получил каналы 106,107 и 108 а нужен вариант если это одно значение

    В формуле доступна переменная ArrIdx. Можно сделать проверку ArrIdx == 2, тогда слить значения каналов 106-108 в одну строку. Более удобного способа пока не придумал.

    #28053
    manjey73
    Участник

    ааа, то есть 3 канала, индексы 0,1,2 и можно в принципе преобразовать в строку и т.д.

    я понял, как-нибудь попробую, просто добавлю потом формулу не SnmpData и еще какую. Только вопрос как при этом вернуть каналы обратно? чтобы сама система не заметила подвоха? 🙂

    #28081
    Mikhail
    Модератор

    Возможно, придётся отдельный вычислимый канал завести и в нём уже слить. Нужно пробовать.