Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Одинаковые номера каналов в разных линиях
- В этой теме 20 ответов, 5 участников, последнее обновление 3 года, 1 месяц назад сделано manjey73.
-
АвторСообщения
-
25.03.2021 в 04:32 #18908АнонимНеактивированный
На raspberry столкнулся с такой проблемой:
При одинаковых номерах каналов на разных линиях связи,
номера каналов на одной из линий теряются,
и в проекте и в ВЕБ интерфейсе.
Как можно задать каналы с номерами 1-10 в разных
линиях связи, что бы каналы в обоих линиях оставались
видны в проекте и ВЕБ интерфейсе.25.03.2021 в 09:59 #18910manjey73УчастникНомера каналов чего? вроде все должно быть уникальным, не должно быть одинаковых номеров.
25.03.2021 в 14:38 #18914АнонимНеактивированныйк одной скаде подключены две линии связи, к каждой линии связи подключено
одинаковое устройство использующее одни и те же номера каналов, т.е. 1-10,
создал два разных КП, но у каждого КП одинаковые номера каналов 1-10,
в одном из КП каналы пропадают. Что-то не правильно и если можно подскажите
как сделать.25.03.2021 в 17:07 #18915manjey73УчастникНомера сигналов у приборов одинаковые, а номера каналов, к которым привязаны одинаковые сигналы должны быть разными…
Ну и скрины помогут не заниматься гаданием.
- Этот ответ был изменен 3 года, 1 месяц назад от manjey73.
25.03.2021 в 17:09 #18918MikhailМодераторТак не будет работать. Каналы относятся только к одному КП.
Напишите, какая у Вас задача, подумаем как её можно решить.25.03.2021 в 21:24 #18920АнонимНеактивированныйЗадача вобщем то простая: две линии связи modbusRtu, к которым подключены одинаковые
приборы. Соответственно нужно считывать данные с обоих приборов, но у приборов
соответственно(поскольку они одинаковые) одинаковые (в нотификации modbusRTu) номера регистров, количество регистров и физ. номера приборов. Сделал разные КП для каждого
экземпляра приборов, но номера регистров одинаковые, и при дублировании номера регистра в одной из линий опрос по другой из линий отсутствует и из раздела каналы проекта скады пропадают данные каналов. Сделать два прибора на одну modbusrtu линию не
возможно, т.к. линии связи длинные.25.03.2021 в 21:48 #18921a80808УчастникНичего не понимаю…
https://ibb.co/r2L7HgN
Ща рисовать буду…СКАДА
Прибор 1 База конфигурации Конфигуратор
——— —————- ————
КП 1
Регистр 1 Канал 100 Линия 1
Регистр 2 Канал 101 Линия 2
… …… …..Прибор 2
——-
КП 2
Регистр 1 Канал 200 Линия 1
Регистр 2 Канал 201 Линия 2
… …. …..По моему так.
25.03.2021 в 23:14 #18922manjey73Участникa80808 не, не так. у первого КП Линия1 все, у второго Линия2
Или у обоих Линия 1 или Линия 2 — ПОФИГУГлавное номера каналов разные, регистры одинаковые, то есть шаблоны.
Даже не представляю, как там можно было напортачить?
- Этот ответ был изменен 3 года, 1 месяц назад от manjey73.
25.03.2021 в 23:27 #18924a80808УчастникВот…без практики теряю навык 🙂
Надо ставить СКАДу дома. Вот только что к ней подключать…
Да, по линиям напутал. Как я понимаю, должно быть так (если не так, прошу поправить):
1. Два прибора = два КП с уникальными номерами. Поскольку это разные подключения, то приборы в КП определяются номером порта к которому подключены.
2. К КП привязана линия. На нее через шаблон конфигурационного файла «проецируется»карта регистров прибора на соответствующие каналы. Коммуникатор связывает эти каналы с входными каналами базы конфигурации.
3. Ну а входные каналы базы конфигурации можно отображать в представлениях.Все сильно упрощено конечно, но основная идея работы такая.
25.03.2021 в 23:37 #18925АнонимНеактивированныйвроде простая ситуация, два совершенно одинаковых прибора, подключены к
разным линия связи. у приборов одинаковые физ. адреса и адресное пространство
регистров. У каждого прибора свои КП разумеется, но номера каналов то бишь регистры
одинаковые у обоих приборов. В скаде у одной из КП, конкретно созданной первой,
пропадают номера каналов, пропадают и в проекте и в интерфейсе.25.03.2021 в 23:49 #18927АнонимНеактивированныйНаверное можно запустить два симулятора modbus на разных линиях связи.
у меня такое вообще не работает, хотя по идее простая конфигурация.26.03.2021 в 07:27 #18928RomirosУчастникНо номера каналов то бишь регистры
одинаковые у обоих приборовНомера каналов и регистры приборов это разные вещи. У вас могут быть полностью одинаковые приборы сидящие на разных линиях связи или разных КП, но номера каналов у каждого должны быть свои. То что вы хотите сделать можно провернуть наверное только с KpOPC, там номера каналов можно задавать в самом драйвере.
Какая практическая задача? Если нужно резервирование данных, то создаёте два одинаковых КП, но с разными входными каналами, а потом в дорасчетных каналах реализуете логику из какого КП брать данные.26.03.2021 в 09:39 #18929АнонимНеактивированныйещё раз для очень не понятливых:
два одинаковых прибора, соответственно с совершенно одинаковыми
шаблонами, на разных линиях связи не работают в скаде одновременно.
Не нужно мне нести здесь вашу …. идею, когда у меня всё это лежит
на столе и не работает. Если кто-то знает как сделать
напишите точные инструкции и всё попробую.26.03.2021 в 11:39 #18932RomirosУчастникещё раз для особо одаренных:
Одно КП на линии связи — одно КП в таблице «КП» в базе. А если не хватает интеллекта на чтение документации, то идею донести будет невозможно.
26.03.2021 в 16:16 #18934MikhailМодераторСделайте, пожалуйста, скриншоты существующих настроек, чтобы все однозначно понимали, какая именно конфигурация не работает.
-
АвторСообщения
- Тема ‘Одинаковые номера каналов в разных линиях’ закрыта для новых сообщений.