  • #17798
    manjey73
    Участник

    и 256 у вас потому, что по умолчанию, если не заполнить поле последовательность 0123
    а вы прописали 1032 что очень отличается от значения по умолчанию.

    #17915
    advirds
    Участник

    Так и сделал, все получилось.
    На дискретных порядок 0123.
    На аналоговых Float 2301, как Вы писали ранее.
    Все с датчиками и дискретными выходами все работает корректно.
    Спасибо за помощь!