Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › OPC › Новый OPC сервер от OWEN (ОВЕН)
Помечено: OWEN OPC
- В этой теме 21 ответ, 4 участника, последнее обновление 6 лет, 10 месяцев назад сделано pistoletov.
-
АвторСообщения
-
24.04.2017 в 16:10 #5469pistoletovУчастник
Привет всем! Подскажите у кого-то получилось подружить рапид скаду с новым opc сервером от овна. Пробую подключаться по протоколу овен сам opc сервер устройства видит но коммуникатор не получает данные. Спецификация DA 3.0. В логе такое:
2017-04-24 16:08:30 Сеанс связи с КП 65 «OPC-OWEN», тип: KpOpc
Соединение с OPC DA сервером установлено
Создание подписки на чтение данных. Наименование: 123
Добавление тегов в созданную подписку. Количество: 3
2017-04-24 16:08:31 КП 65. Обработка изменения текущих данных. Подписка: 123
КП 65. Обработка тега. Наименование: Узел2.ТРМ151.Измерители.Значение измерителя 1. Значение: 0. Качество: bad
КП 65. Обработка тега. Наименование: Узел2.ТРМ151.Измерители.Значение измерителя 2. Значение: 0. Качество: bad
КП 65. Обработка тега. Наименование: Узел2.ТРМ151.Программа технолога.Номер шага текущей программы технолога. Значение: 0. Качество: bad24.04.2017 в 16:24 #5470pistoletovУчастникВерсия коммуникатора Rapid Scada 5.0.0.1
Версия сервера 1.5.41.9519
В сервере все эти теге в статусе GOOD И получают значения.25.04.2017 в 13:00 #5489MikhailМодераторДобрый день!
На форуме в этом разделе есть тема по новому OPC ОВЕН. Попробуйте её найти.
Да, мы совместными усилиями добились работы. Проблема в том, что Коммуникатор работает как администратор, а OPC-сервер обычно запускается без администраторских прав. Попробуйте запустить OPC сервер от имени администратора, выбрав соответствующий пункт из контекстного меню. Еще можно поэкспериментировать с именем пользователя от которого работает служба Коммуникатора ScadaCommService25.04.2017 в 13:26 #5501manjey73Участник1. Если у вас ПК в домене — забудьте про Овен.
Он либо отдает данные только себе, либо если убить его в тасках, начнет отдавать в RapidScada а у себя все будет по нулям.25.04.2017 в 14:53 #5508pistoletovУчастникСпасибо большое! Запуск OPC От Админа решило проблему. Радости моей нет предела-)
25.04.2017 в 16:40 #5510pistoletovУчастникЕще вот вопрос может немного не по теме..пытаюсь зайти в прибор его родным конфигуратором но кто-то из скады занимает ком-порт. Какую службу-процесс прибить что бы порт освободился?
25.04.2017 в 17:07 #5511manjey73УчастникОстановить Линию связи, на которой висит прибор правой кнопкой мыши, после настроек родным конфигуратором опять запустить линию связи.
26.04.2017 в 13:48 #5540MikhailМодераторПроверьте в Коммуникаторе все линии связи — может быть какая-то линия использует ком-порт, который ей совсем не нужен.
23.05.2017 в 15:46 #5882pistoletovУчастникОтключаю линию связи но все равно порт занят. Коммуникатор сообщает «команда послана успешно»
Выдернуть и вставить USB адаптер решает проблему. И даже остановив коммуникатор я вижу что OPC сервер продолжает опрос. Ощущение что овен не останавливается по команде от комуникатора.23.05.2017 в 17:19 #5883manjey73УчастникОРС и будет продолжать опрос прибора, Коммуникатор на него никак не влияет кроме первого запуска.
Хм, вы пытаетесь опрашивать прибор на 485-й линии одновременно и ОРС и Коммуникатором чтоли ? — так не получится…
Прибор — ОРС — Коммуникатор должно быть
24.05.2017 в 10:11 #5887pistoletovУчастникНет, я опрашиваю прибор только через OPC драйвер(Нов OPC Server OWEN) .
Коммуникатор я так понимаю стартует вместе с Windows и запускает в фоновом режиме OPC сервер. Но вот команда на останов опроса от коммуникатора на OPC не проходит и OPC продолжает опрашивать устройства, занимая при этом порт.
Логи сервера ОВЕН:
2017-05-24 10:00:13.0276 INFO Start
2017-05-24 10:00:13.0476 INFO OS Version ==> Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1.
2017-05-24 10:00:13.0476 INFO Application Version ==> 1.6.49.10137
2017-05-24 10:00:13.0476 INFO IocService.Instance.Kernel.Get<ServerCore>()
2017-05-24 10:00:13.0876 TRACE ConfigLocations.Add(559e177f-d571-4921-90a5-017413afab3a, C:\Program Files\OWEN\ОВЕН OPC-сервер\CFG\123.sc, 23.05.2017 11:06:16)
2017-05-24 10:00:13.0976 DEBUG Command line: «C:\Program Files\OWEN\ОВЕН OPC-сервер\OPCNet.exe» -Embedding24.05.2017 в 10:15 #5889pistoletovУчастникКак писали выше останов линии связи OPC не отпускает порт. Вот вопрос как освободить компорт что бы не лазить каждый раз и не выдергивать USB-485 переходник. Да и еще такой момент, я уже писал ОВНУ, когда запущен opc коммуникатором родным ярлычком opc не получается запустить.
24.05.2017 в 11:05 #5891manjey73УчастникТогда при чем тут Ком порт в Коммуникаторе, если у вас опрос через OPC ?
Останавливайте OPC для работы родной программы настройки, это он держит COM порт.
Предварительно остановить линию связи в Коммуникаторе, чтобы не происходил вызов OPC сервера.Вообще у Овна этот OPC сервер КРИВОЙ, он глючит на ПК с доменными политиками пользователей. Надо через таск менеджер заходить и прибивать его.
24.05.2017 в 11:07 #5892manjey73УчастникДа, Коммуникатор не может остановить и выгрузить ОРС сервер Овна, скорее всего что-то не ладно у них с этим…
24.05.2017 в 11:08 #5893RomirosУчастникКак писали выше останов линии связи OPC не отпускает порт.
В скада коммуникаторе в Параметрах линии связи -> канал связи -> Тип: НЕ ЗАДАН.
-