Нет соединения ком порт закрыт что делать

Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Нет соединения ком порт закрыт что делать

Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 42 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #3291
    manjey73
    Участник

    ну так если:
    на стороне один, установить прибор с rs485 «мастер» и подключить к C2000-Ethernet
    на стороне два, установить С2000-Ethernet и подключить прибор rs485 «слейв»

    То работать будет.
    А автор пытается просто подключиться через сеть к стороне два.
    Это несколько разные вещи…

    А, вспомнил, я пытался настроить RapidSCADA в режиме работы по UDP, что у меня не вышло ни на C2000 ни на Пульсаровском конвертере.

    Так что может собака все таки порылась тут ?

    Какие должны быть настройки для работы с КОМ портом по UDP в SCADA ?
    по крайней мере смогу на Пульсаровском проверить, и даже может на C2000

    • Этот ответ был изменен 7 лет, 6 месяцев назад от manjey73.
    #3293
    manjey73
    Участник

    А, с Пульсаровским отбой, у него только TCP

    #3294
    Mikhail
    Модератор

    Какие должны быть настройки для работы с КОМ портом по UDP в SCADA ?

    COM-порт — это одно, UDP — другое. В случае виртуального COM-порта его внутренняя реализация — дело производителя, Rapid SCADA использует стандартные средства Windows для обращения к порту.

    Канал связи UDP позволяет работать напрямую с преобразователем, если сам преобразователь поддерживает такой режим.

    Для примера, тот же Moxa нужно переключать в соответствующий режим прежде, чем опрашивать по TCP, UDP или виртуальному порту.

    #3295
    manjey73
    Участник

    Это понятно, но я не смог запустить Rapid SCADA используя UDP.

    Пробовали и на С2000 и еще пробовал на Raspberry Pi, используя socat в режиме UDP.
    Хотя socat в режиме TCP работает.
    remserial тоже только в режиме TCP работает

    #3298
    Mikhail
    Модератор

    Это понятно, но я не смог запустить Rapid SCADA используя UDP.

    Чтобы найти причину, нужно побайтно смотреть, что куда передаётся.

    #3302
    manjey73
    Участник

    В сам С2000 данные точно уходили, обратно тишина, и кажется на rs485 от С2000 до прибора была тишина.

    #3308
    Mikhail
    Модератор

    Ответ Болида:
    1. Если ПО Rapid SCADA имеет возможность работать в UDP-протоколе непосредственно с сетевой картой ПК (не через виртуальный COM), то в «списке удаленных устройств» в конфигурации С2000-Ethernet необходимо указать IP и UDP-порт ПК, установить параметр Совместимость в значение «Иные приборы». На вкладке RS в конфигурации С2000-Ethernet необходимо установить соответствующие параметры работы в RS (скорость, количество стоповых бит). Схема: ПК(ПО Rapid SCADA) – ЛВС – C2000-Ethernet – RS – С2000-Т.

    2. Если ПО Rapid SCADA имеет возможность работать только через COM-порт, то возможны 2 варианта:

    a) использовать преобразователи C2000-Ethernet в паре по схеме ПК(ПО Rapid SCADA) – RS(или преобразователь USB/RS) – C2000-Ethernet – ЛВС – C2000-Ethernet – RS – С2000-Т.

    b) можно попробовать использовать сторонний драйвер виртуального COM-порта http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=2548&sid=45014026c6e398b187b627e9544e16d6 . Схема: ПК(ПО Rapid SCADA+ драйвер виртуального COM-порта) – ЛВС – C2000-Ethernet – RS – С2000-Т. Универсальный драйвер виртуального COM-порта собственной разработки у Болид отсутствует.

    Во всех предложенных схемах прибор С2000-Ethernet должен работать в прозрачном режиме.

    Для работы в составе сторонних систем рекомендуется предварительно обновить прибор C2000-Ethernet до v2.55 (http://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-ethernet.html#download ) .

    Уточнение: для «п.2 параграфа b)» параметр «Совместимость» в «списке удаленных устройств» в конфигурации С2000-Ethernet необходимо установить в значение «Иные приборы».

    #3309
    Andrey1978
    Участник

    Тойсть на сколько я понимаю качаем прошивку 255 настраиваем коммуникатор Rapid SCADA на работу по UDP протоколу и все должно видеться

    #3310
    Andrey1978
    Участник

    В настройках UDP есть 2 порта локальный и удаленный в удаленный пишем порт С2000 а в локальный что писать?

    • Этот ответ был изменен 7 лет, 6 месяцев назад от Andrey1978.
    #3311
    Andrey1978
    Участник

    ой порт а не адрес

    #3315
    Mikhail
    Модератор

    Тойсть на сколько я понимаю качаем прошивку 255 настраиваем коммуникатор Rapid SCADA на работу по UDP протоколу и все должно видеться

    В теории да, а как будет в реальности — надо пробовать.

    локальный что писать?

    Если в настройках Болида есть UDP порт, на который отправляются данные, то его. Если нет, то попробуйте тот же, что и удалённый.

    Напишите, пожалуйста, что получится в результате.

    #3316
    Andrey1978
    Участник

    Линия 1 «Пестово СОТ»
    ———————
    Состояние : цикл работы
    Действие : 21.10.2016 11:05:24 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т»

    Канал связи
    ————
    Тип: Udp

    Пользовательские параметры
    —————————
    TransMode = RTU

    Общие свойства
    —————
    Templates = Dictionary of 1 templates

    Активные КП
    ————
    1. КП 1 «С2000-Т» : ошибка

    #3317
    Andrey1978
    Участник

    2016-10-21 11:06:04 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
    Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
    Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
    Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
    Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!

    2016-10-21 11:06:08 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
    Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
    Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
    Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
    Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!

    2016-10-21 11:06:12 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т», тип: KpModbus, адрес: 100
    Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
    Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27
    Приём (0/5):
    Ошибка связи!
    Запрос значений группы элементов «Системные дискретные выходы»
    Отправка (8): 64 01 00 00 00 20 34 27

    #3318
    Andrey1978
    Участник

    Линия 1 «Пестово СОТ»
    ———————
    Состояние : цикл работы
    Действие : 21.10.2016 11:29:38 Сеанс связи с КП 1 «С2000-Т»

    Канал связи
    ————
    Тип: Udp

    Пользовательские параметры
    —————————
    TransMode = RTU

    Общие свойства
    —————
    Templates = Dictionary of 1 templates

    Активные КП
    ————
    1. КП 1 «С2000-Т» : норма

    ЭВРИКА все получилось по udp
    я всегда знал что болид рулир жжжжжжжжжжжжжжж

    #3319
    Andrey1978
    Участник

    Все я все настроил осталось перекинуть все это в линукс так что жду советов

Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 42 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.