Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Нет соединения ком порт закрыт что делать
- В этой теме 41 ответ, 3 участника, последнее обновление 7 лет, 6 месяцев назад сделано Mikhail.
-
АвторСообщения
-
17.10.2016 в 22:25 #3268Andrey1978Участник
Здравствуйте вот новая проблема пытаюсь подружить С2000-Т Со SCADA Rapid возникла сложность в цепочке С2000-Т соеженен по rs 485 с С2000-Ethernet далее все в лан на компе стоит прога RS Setting в ней создан ком порт СОМ 4 в SCADA коммуникаторе указываю соеденение по последовательному порту СОМ 4 на что получаю ответ что порт закрыт. Вопрос что делать в такой ситуации?
17.10.2016 в 22:27 #3270Andrey1978УчастникДа забыл уточнить что через с2000-USB все работает
18.10.2016 в 09:19 #3272MikhailМодераторНужен лог линии связи, в котором видно проблему. Любая мелочь в логе может иметь значение.
18.10.2016 в 09:45 #3274manjey73УчастникAndrey1978 что делает программа RS setting, если она открывает порт и держит его открытым, то SCADA ессно честно отвечает что он закрыт, так как порт открыт (захвачен) кем-то другим.
Насколько могу судить по описанию, то RS Setting предназначен для Орион Про и не является виртуальным СОМ портом для ОС.
Ищите другой способ подключения к С2000, например преобразователи Moxa, подешевле у Пульсар, Телеофис.RS Setting это внутренняя утилита Ориона.
Имхо, тут проблема не в SCADA.
- Этот ответ был изменен 7 лет, 6 месяцев назад от manjey73.
18.10.2016 в 09:51 #3276Andrey1978Участникпозно искать надо с этим разбираться что зря купил
у вас в тех поддержке сказали что на этом оборудовании можно подключится18.10.2016 в 09:55 #3277Andrey1978Участниклог есть только сегодняшний почему то вчерашний не сохранился
18.10.2016 в 10:16 #3278Andrey1978УчастникПо цене моха можно купить панель оператора и не мучить себя а просто поставить зачем тогда скада с панелью проще и клиенту приятнее такая игрушка на стенке висит
18.10.2016 в 10:43 #3280manjey73УчастникЯ пробовал сканом портов подключиться к порту, настроенному в RS Setting, скан порт не увидел, все настройки выполняются со стороны Орион.
С2000 — Ethernet работает по UDP по собственным протоколам. Чтобы с ним получить связь, кажется необходимо со стороны компьютера так же установить эту срань, к ней подключаться по 485-му как по физическому порту, настраивать связку этих С2000-ETH
и тогда может быть, вы увидите свой С2000-T.Я не знаю, что такое «ваша техподдержка» я здесь тоже просто пользователь.
В общем поизучав документацию на этот преобразователь от Болида я держусь от него подальше и вам советую.
Возьмите у Телеофиса преобразователь, он в районе 6 тысяч стоит, как минимум в два раза дешевле. Он в режиме TCP сервера прекрасно понимается Rapid SCADA.18.10.2016 в 11:06 #3281Andrey1978УчастникМне проще тогда поставить простой преобразователь который usb и подключит в комп у меня комп в 3 метрах от контролера но хочется что бы все таки была возможность подключатся через С2000-ethernet его цена порядка 2000 р и разница с телеофисом ощутимая
18.10.2016 в 11:30 #3282manjey73УчастникУ него такая цена потому что это узкоспециализированное устройство и оно кроме Болида нафик никому не впало….
Заточили строго под свое оборудование и взаимодействие между собой.Можно конечно нанять программера и написать свою прошивку под PIC, который там стоит, но это будет стоить дороже для однократного применения.
18.10.2016 в 11:50 #3285MikhailМодераторПричины, по которым обычно не открывается порт:
1. Порт не существует в системе.
2. Порт занят другим приложением.
3. Преобразователь Ethernet не виден по сети.Как я уже писал, нужен лог. Если старый лог затёрт, сгенерируйте новый.
Раз уж преобразователь куплен, то нужно попробовать его запустить )18.10.2016 в 12:31 #3286manjey73Участникбесполезная трата времени, так как преобразователи Болид работают по udp на своем только им известном языке.
А драйвер виртуального порта RS setting предназначен не для системы а для ПО от Болида, где уже и вшит протокол работы с данным преобразователем.18.10.2016 в 14:08 #3287MikhailМодераторА сам Болид этот момент как-то комментирует?
18.10.2016 в 14:12 #3288MikhailМодераторОрганизация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 «С2000-Ethernet»
Это отсюда. Довольно размытое описание18.10.2016 в 14:18 #3289MikhailМодераторНаписал письмо в Болид. При появлении информации, напишу здесь.
-