МЭК 61850

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 16 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #8278
    skoda_rapid2017
    Участник

    Здравствуйте! Хочу проверить OPC-сервер с МЭК 61850. Есть ли тут кто уже тестировал этот протокол?

    #8281
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    OPC-сервер Вашей разработки?
    Где-то в сети кажется есть эмулятор 61850, не находили?

    #8285
    skoda_rapid2017
    Участник

    Разработка не наша. OPC-сервер INSAT. Настроили OPC сервер, не получается получить данные в Коммуникаторе OPC-сервер включен данные приходят. В коммуникаторе теги добавлены все значения с «—«, в статистике ошибка при соединении с OPC-серером. При этос все приложения настроены на одного пользователя.
    Почем-то когда скада-сервер был запущен в статистике была ошибка

    2018-01-25 16:35:47 <WS1980><U290042><EXC> Ошибка при запуске взаимодействия с клиентами: Обычно разрешается только одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт)
    2018-01-25 16:35:47 <WS1980><U290042><ERR> Нормальная работа программы невозможна.

    После перезапуска Скада-сервер и скада-коммуникатор такой ошибки больше не возникало. при этом OPC работал.

    #8287
    Mikhail
    Модератор

    Такая ошибка возникает когда порт Сервера (10000 по умолчанию) занят другой программой. С помощью системных утилит можно найти, какой именно.
    Сейчас работает?
    У них есть бесплатная версия этого OPC?

    #8291
    skoda_rapid2017
    Участник

    Да, действительно порт был занят. Получили данные от OPC-сервера. Спасибо за помощь.
    У них есть бесплатная версия этого OPC?
    Версия бесплатна только на 32 тега.

    #8294
    skoda_rapid2017
    Участник

    Появился вопрос по добавлению каналов в Администратор после того, как мы импортировали их с OPC-сервера часть наименования текста была урезана, так как в Администраторе стоит ограничение 50 символов. Можно ли ограничение как-то убрать?

    #8299
    Mikhail
    Модератор

    Когда база будет меняться, размеры полей будут увеличены. Но это вероятно, будет не очень скоро. Если увеличить размер поля в Вашей конкретной базе, то всё будет работать нормально, скорее всего. Для чего Вам нужны такие длинные имена каналов?

    #8318
    skoda_rapid2017
    Участник

    Вопрос в следующем, на первом скриншоте показана структура тегов в OPC-сервере

    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b603a852c779017e86d350dbe8d29031

    Когда я импортирую первые два тега в коммуникатор наименование получается длинным

    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=eaf2323f22bfb627a3fd5010f21bdf67

    и в коммуникаторе его не поменять, на данный момент можно обойтись и тем, если предварительно поменять имена в дереве OPC.

    • Этот ответ был изменен 6 лет, 2 месяца назад от skoda_rapid2017. Причина: добавлены ссылки на изображения
    #8326
    Mikhail
    Модератор

    Если наименование тега в Коммуникаторе отличается от имени входного канала — ничего страшного. Или Вы имеете ввиду, что неудобно с такими длинными наименованиями в Коммуникаторе?

    #8354
    skoda_rapid2017
    Участник

    Если наименование тега в Коммуникаторе отличается от имени входного канала — ничего страшного. Или Вы имеете ввиду, что неудобно с такими длинными наименованиями в Коммуникаторе?
    По этой теме больше нет вопросов.
    Появился новый вопрос через некоторое время напишу.

    #8355
    skoda_rapid2017
    Участник

    Читаю время с устройства через OPC61850, в OPC формат времени следующий

    https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c35f7ca4e967ff10d9aa8c9b6fbea8d0

    далее импортирую этот тег в коммуникатор, после запуска коммуникатора в журнале линии связи время с OPC отображается, см. ссылку https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6f872ec7a79b50e2821a088f8a28a58a

    но в таблицу текущих данных приходят нули https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b72ac8748d8e8a807f53ea3409289777

    #8381
    Mikhail
    Модератор

    Сейчас OPC драйвер не умеет работать со временем, хотя и показывает его строковое значение. Если хотите, напишите на email, попробуем с Вашей помощью добавить эту функцию. Нужно будет поэкспериментировать.

    #30683
    Mitrich
    Участник

    Доброе утро, уважаемые разработчики!
    В плане дорожной карты на 2023 год обозначена задача по разработке драйвера IEC-61850. Хотелось бы уточнить, есть хоть какие-то наработки в этом направлении?
    В плане диагностики работы могли бы посодействовать, если требуется.

    #30686
    manjey73
    Участник

    Преобразовать строку даты в нормальную дату не особо сложно.
    К тому же в 6-й версии если правильно понимаю, можно строковой канал загрузить в массив.

    Потребуется формула для расчетного канала, которая превращает это в дату.

    А вот если Михаил добавит настроечный параметр для OPC драйвера, и добавит функционал, то вообще проблемы не будет преобразовывать в дату.
    Я такое делал кажется в драйвере Логика. У меня в шаблоне была строковая переменная, в которой я прописывал формат времени из которого надо преобразовать.

    • Этот ответ был изменен 4 месяца назад от manjey73.
    #30688
    Mitrich
    Участник

    Я неправильно наверно сформулировал вопрос, тут не особо темы OPC касается, а как отдельного драйвера для IEC-61850. Просто новую тему с именем МЭК 61850 не стал заводить.

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 16 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.