Всем привет )
Насколько удалось смоделировать:
Scada 2 — передает данные каналов на Scada 1
1.
на Scada 2 останавливаем ScadaServer — каналы на Scada 1 зависают и через некоторое время Stat становиться в положение 5 (недостоверно).
2.
на Scada 2 останавливаем ScadaComm и ооочень долго ждем когда статус каналов упадет в 5 …
А как хочется чтобы было так:
для распределения нагрузки, быстрые контроллеры (с малым периодом опроса) вынесены на Slave сервер и их каналы предполагается выгружать в Master.
Оператор сидя за схемой должен понимать, насколько достоверны данные отображаемые на схеме. Ведь если у него показывает условно value=10 а коммуникатор давно уже остановлен (по разным причинам), это не есть гут.
Благодарю за ответ =)