  • #21458
    Mikhail
    Модератор

    Сделайте, пожалуйста, скриншот текущих настроек триггера. Нужно понять более точно, как настроено сейчас.

    #29281
    VylegzhaninD
    Участник

    Здравствуйте!
    Как возможно реализовать самовозврат кнопки? Т.е. отправлена команда «установить значение =1 каналу 102» и чтоб через скажем 0,1-1 сек. Была отправлена команда «установить значение =0 каналу 102»?

    #29282
    manjey73
    Участник

    Через триггер данных канала.
    Если значение канал = 1, отправить 0 с задержкой 3 секунды.
    1 подаёте руками или вообще по другому условию.

    #29284
    Mikhail
    Модератор

    Пожалуй триггер на команду будет более удобен в данном случае.