Команды OPC UA

Просмотр 11 сообщений - с 16 по 26 (из 26 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #24930
    Mikhail
    Модератор

    Спасибо.
    При отправке команды телеуправления номер 5 на var7[0] что пишется в журнал линии связи?

    #24943
    scmember
    Участник

    Сообщение на все команды для массива и его элементов одинаковое — недопустимая команда. Вот скриншот: https://www.dropbox.com/s/es3mmx5913qmqhj/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA4.PNG?dl=0

    #24944
    Mikhail
    Модератор

    Сообщение «Недопустимая команда» говорит об ошибке в настройке. На OPC-сервер ничего не отправляется при этом. Сделайте скриншот отправленных команд на странице КП в Коммуникаторе.

    #24945
    scmember
    Участник
    #24946
    Mikhail
    Модератор

    Команда должна быть стандартного типа. Такое сообщение выдаётся, если команда не найдена по номеру. Конфигурацию точно передали на выполнение?

    #24948
    scmember
    Участник

    Теперь передал…. вобщем по массивам вопросов больше нет, большое вам спасибо за помощь!

    Еще один вопрос — вы написали: Ориентировочно обновление драйвера OPC UA выйдет в конце сентября для Rapid SCADA 6. А где можно отслеживать выход обновлений?

    #24949
    a80808
    Участник
    #31333
    bakh76
    Участник

    Добрый день.
    Не подскажете в RapidScada V6 можно изменить у конкретного параметра тип данных?
    У меня сейчас установлена RapidScada V.5.5.2.0, контроллер МЗТА МС12 «Контар», от них же opc серверы DA и UA. Дело в том, что в opc UA у всех тегов тип данных «BaseData Type». В подписку добавляются, но при добавлении в «команды» выдается ошибка «неизвестный тип данных»

    #31334
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    В 6-й версии можно выбрать тип данных из списка, если он не определился автоматически. В 5-й версии, наверное, можно вручную прописать в XML-файле, в котором записана конфигурация устройства (КП).

    #31340
    bakh76
    Участник

    А можно подробней где в 5й версии можно изменить тип тега в XML-файле, в котором записана конфигурация устройства (КП). В папке C:\SCADA\Projects\BMS_Neglinka\Instances\Default\ScadaComm\Config есть файл с нужным номером КП, но там не указывается тип:

    <Subscriptions>
    <Subscription active=»true» displayName=»K2″ publishingInterval=»3000″>
    <Item active=»true» nodeID=»s=K2.K2-K2.PID.T_air» displayName=»T_air» isArray=»false» arrayLen=»1″ cnlNum=»0″/>
    <Item active=»true» nodeID=»s=K2.K2-K2.PID.T_water» displayName=»T_water» isArray=»false» arrayLen=»1″ cnlNum=»0″/>
    <Item active=»true» nodeID=»s=K2.K2-K2.Главная.Y_w/s» displayName=»Y_w/s» isArray=»false» arrayLen=»1″ cnlNum=»0″/>
    <Item active=»true» nodeID=»s=K2.K2-K2.Главная.K2-1_A\M» displayName=»K2-1_A\M» isArray=»false» arrayLen=»1″ cnlNum=»0″/>

    #31346
    Mikhail
    Модератор

    Да, Вы правы.
    Значит тип в этом файле указывать не нужно, а достаточно прописать элементы вручную по аналогии с существующими.

Просмотр 11 сообщений - с 16 по 26 (из 26 всего)