Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Запрос — ответ (с помощью кнопки на схеме) при взаимодействие с датчиками
- В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 4 года, 11 месяцев назад сделано Mikhail.
-
АвторСообщения
-
04.05.2019 в 09:32 #11578ValentinУчастник
Здравствуйте!
Не подскажите пожалуйста, такой вопрос.Как с сделать так, чтобы при нажатие на «кнопку» на схеме scada. Запрос отправлялся на датчик (т. е. на симулятор OPC). Затем, сам датчик осуществляет какое-либо расчет данных. И отправляет их на сервер.
В итоге, соответственно вывести эту информацию на схему (текстовое поле).04.05.2019 в 10:33 #11580MikhailМодераторДобрый день!
Нужно завести канал управления в Администраторе. В Коммуникаторе в свойствах КП прописать команду. В Редакторе схем в свойства кнопки указать номер созданного канала управления.
04.05.2019 в 14:48 #11587ValentinУчастникМихаил, не могли бы помочь. Не могу разобраться какую необходимо прописать команду в свойствах КП для OPC сервера. Для того чтобы, чтобы при нажатии на «кнопку» OPC сервер отправлял мне в элемент textbox какое-либо значение. Если вас не затруднит, не могли бы объяснить, пожалуйста!
05.05.2019 в 11:36 #11590MikhailМодераторВыберите подходящий вариант:
1. Подключимся к Вашему компьютеру и вместе обсудим и настроим — платная услуга.
2. Вы делаете настройки, в случае возникновения проблем копируете в эту тему соответствующие логи и публикуете ссылки на скриншоты.Для того чтобы, чтобы при нажатии на «кнопку» OPC сервер отправлял мне в элемент textbox какое-либо значение.
Запустите пример на основе Matrikon OPC Simulation Server, в нём считывание данных с OPC-сервера уже настроено. Пример находится в конфигурации по умолчанию.
05.05.2019 в 11:38 #11591MikhailМодераторПри наатии на кнопку команда уходит на OPC-сервер. Далее логика работы команды зависит от OPC-сервера. На текстовое поле выводится информация, которая считывается из некоторой переменной OPC-сервера.
07.05.2019 в 13:49 #11603ValentinУчастникДобрый день, Михаил!
Возможно ли задать логику вывода информации?
Грубо говоря, чтобы вот это значение «20 000,0» которое показано на рисунке, выводилось только в том случае, когда мы нажимаем на кнопку. Соответственно с помощью этой кнопки происходит запрос данных на сервер, а он нам высылает это значение «20 000,0», и выводит на нужную надпись.
Как сделать так, чтобы эта кнопка была так запрограммирована, если возможно?
Или, как вы сказали это логика работы зависит от OPC-сервера.
То тогда, можно уточнить, как настроить обработку команд на OPC-сервере?
Для того, чтобы при отправке команд на OPC-сервер, он их обрабатывал, а затем высылал те данные которые нам необходимы, а также выводил их там где нам нужно.
07.05.2019 в 13:49 #1160407.05.2019 в 17:34 #11607MikhailМодераторДобрый день!
Значение 20000 должно исчезать через некоторое время?как настроить обработку команд на OPC-сервере?
Это зависит от того, что заложил производитель OPC-сервера в него. Обычно OPC-серверы получают данные от приборов в постоянном режиме и выдают на SCADA.
Кнопка может просто отправить команду на OPC-сервер. Что он дальше будет делать с этой командой, зависит от OPC-сервера.
-
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.