Запрос — ответ (с помощью кнопки на схеме) при взаимодействие с датчиками

Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Запрос — ответ (с помощью кнопки на схеме) при взаимодействие с датчиками

Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #11578
    Valentin
    Участник

    Здравствуйте!
    Не подскажите пожалуйста, такой вопрос.

    Как с сделать так, чтобы при нажатие на «кнопку» на схеме scada. Запрос отправлялся на датчик (т. е. на симулятор OPC). Затем, сам датчик осуществляет какое-либо расчет данных. И отправляет их на сервер.
    В итоге, соответственно вывести эту информацию на схему (текстовое поле).

    #11580
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!

    Нужно завести канал управления в Администраторе. В Коммуникаторе в свойствах КП прописать команду. В Редакторе схем в свойства кнопки указать номер созданного канала управления.

    #11587
    Valentin
    Участник

    Михаил, не могли бы помочь. Не могу разобраться какую необходимо прописать команду в свойствах КП для OPC сервера. Для того чтобы, чтобы при нажатии на «кнопку» OPC сервер отправлял мне в элемент textbox какое-либо значение. Если вас не затруднит, не могли бы объяснить, пожалуйста!

    #11590
    Mikhail
    Модератор

    Выберите подходящий вариант:
    1. Подключимся к Вашему компьютеру и вместе обсудим и настроим — платная услуга.
    2. Вы делаете настройки, в случае возникновения проблем копируете в эту тему соответствующие логи и публикуете ссылки на скриншоты.

    Для того чтобы, чтобы при нажатии на «кнопку» OPC сервер отправлял мне в элемент textbox какое-либо значение.

    Запустите пример на основе Matrikon OPC Simulation Server, в нём считывание данных с OPC-сервера уже настроено. Пример находится в конфигурации по умолчанию.

    #11591
    Mikhail
    Модератор

    При наатии на кнопку команда уходит на OPC-сервер. Далее логика работы команды зависит от OPC-сервера. На текстовое поле выводится информация, которая считывается из некоторой переменной OPC-сервера.

    #11603
    Valentin
    Участник

    Добрый день, Михаил!

    Возможно ли задать логику вывода информации?

    Грубо говоря, чтобы вот это значение «20 000,0» которое показано на рисунке, выводилось только в том случае, когда мы нажимаем на кнопку. Соответственно с помощью этой кнопки происходит запрос данных на сервер, а он нам высылает это значение «20 000,0», и выводит на нужную надпись.

    Как сделать так, чтобы эта кнопка была так запрограммирована, если возможно?

    Или, как вы сказали это логика работы зависит от OPC-сервера.

    То тогда, можно уточнить, как настроить обработку команд на OPC-сервере?

    Для того, чтобы при отправке команд на OPC-сервер, он их обрабатывал, а затем высылал те данные которые нам необходимы, а также выводил их там где нам нужно.

    Схема

    #11604
    Valentin
    Участник
    #11607
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Значение 20000 должно исчезать через некоторое время?

    как настроить обработку команд на OPC-сервере?

    Это зависит от того, что заложил производитель OPC-сервера в него. Обычно OPC-серверы получают данные от приборов в постоянном режиме и выдают на SCADA.

    Кнопка может просто отправить команду на OPC-сервер. Что он дальше будет делать с этой командой, зависит от OPC-сервера.

Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.