Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › драйвер KpCE30Х
- В этой теме 62 ответа, 7 участников, последнее обновление 5 лет, 3 месяца назад сделано Mikhail.
-
АвторСообщения
-
07.06.2018 в 18:37 #9619MikhailМодератор
Можете прислать скрины конфигурации счетчика из AdminTools
Настраивал в прошлом году, AdminTools уже не осталось.
Думаю, надо копать в сторону настройки порта. Какой у Вас преобразователь? Какие настройки порта установлены в самом AdminTools?- Этот ответ был изменен 5 лет, 9 месяцев назад от Mikhail.
07.06.2018 в 18:38 #9621MikhailМодераторМы использовали Moxa NPort.
08.06.2018 в 15:46 #9623lost_postУчастникНо ведь преобразовать работает через AdminTools.
Преобразователь VTR-E/485 (http://vkmodule.com.ua/Converter/ConverterE485.html)
В AdminTools выбираю «Програмно 7-1» Но HW Virtual Port показывает что открыт порт с настройками 8-1 без контроля четности. Это когда через AdminTools происходит обмен.08.06.2018 в 16:16 #9624manjey73УчастникПопробуйте зайти в настройки COM порта и явно указать 7-1 Even и такие же настройки задать в Коммуникаторе.
Просто может Admin Tools иначе работает с портом. Некоторые программы могут работать иначе с портом, нежели выставлено в свойствах порта в Диспетчере устройств, а некоторые нет, так как не меняют настроек при опросе.Так же и в настройках преобразователя необходимо выполнить соответствующие настройки порта.
Чем больше промежуточных звеньев, тем больше шансов что на каком то из них происходит затык.
Если вы не обратили внимание, когда я вам говорил, что у вас странность при передаче через преобразователь при подключении Scada. Rx и Tx имеют нули при разных направлениях передачи. Стоило бы задуматься почему ?08.06.2018 в 18:34 #9627MikhailМодераторНекоторые программы могут работать иначе с портом
Да, они могут четность программно рассчитывать, например.
09.06.2018 в 11:20 #9633lost_postУчастникЯ выставлял явно 7-1 Even в настройка ком порта и настройках скады.
Результата нету.
«Если вы не обратили внимание, когда я вам говорил, что у вас странность при передаче через преобразователь при подключении Scada. Rx и Tx имеют нули при разных направлениях передачи. Стоило бы задуматься почему ?»
не очень понял. Rx, если я правильно понимаю это прием. А его нету в скаде. Скада от счетчика ни одного ответа не получает.09.06.2018 в 12:37 #9637manjey73УчастникНо Scada что-то передает, и по LAN в ответ что-то передается на вашем скрине.
Не мешало бы поставить WireShark посмотреть передачу сетевых пакетов и поставить на линию преобразователь — Счетчик наблюдателя COM порта. например Advanced Serial Data Logger и сравнить что происходит при передачи через Admin Tools и при работе Scada.
Иначе можно долго искать черную кошку. Надо понять сперва где она.
09.06.2018 в 13:45 #9638lost_postУчастникSCADA передает, и все. То что вы видите во втором столбце, нижняя строчка — это кол-во пакетов переданный через LAN. А верхняя строчка — полученных — 0.
Ну ведь Михаил писал «Лог связи в AdminTool будет отличаться от Коммуникатора, потому что там сначала идёт задание адреса, а потом считывание.»
Если требуется Advanced Serial Data Logger — включу, сделаю логи.
Но запросы от AdminTools и Скады отличаются. А ответы при работе через скаду не приходят.09.06.2018 в 14:13 #9639MikhailМодераторМожет быть есть возможность подключить простейший преобразователь USB-RS485 и проверить с AdminTools и Коммуникатором?
10.06.2018 в 18:00 #9659lost_postУчастникК сожалению, на данный момент, такой возможности нет.
11.06.2018 в 16:00 #9664MikhailМодераторЧтобы докопаться до истины, нужно подключаться и смотреть, но это платная услуга.
13.06.2018 в 17:29 #9679lost_postУчастникМихаил, что необходимо обеспечить вам для решения данной проблемы?
RDP доступ на сервер скады?
Сколько может стоит такая услуга?14.06.2018 в 21:52 #9683MikhailМодераторДа, RDP доступ. По поводу цены, напишите, пожалуйста, запрос на этот емаил.
07.12.2018 в 12:21 #10826IvanУчастникПри работе драйвера по одному счетчику CE301 периодически происходит ошибка
Лог работы
2018-12-07 03:30:16 Сеанс связи с КП 205 «CE30X-5», тип: KpCE301
Завершение предыдущего сеанса связи
Отправка (5): <01>B0<03>u
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (50): <02>VOLTA(245.738)<0D><0A>VOLTA(246.341)<0D><0A>VOLTA(245.454)<0D><0A><03>
Приём (1/1): <00>
OK!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (17): <02>uos@}:<19><08><0B>94Ni0<13>#
Ошибка КС!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (15): <02>}_q>7o?wo<07>(v
Ошибка КС!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (17): <02>POWEP(0.9525)<0D><0A><03>
Приём (1/1): )
OK!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (14): <02><WQU(50.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): 1
Ошибка КС!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (17): JgSq:,}[|NM<09>Cb<0A>>
Ошибка КС!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (13): <02>~_u}}n/ookh}
Ошибка КС!07.12.2018 в 12:23 #10827IvanУчастникВ линии связи 5 счетчиков по остальным нет ошибок
-
АвторСообщения