29.03.2018 в 17:26 #8827litmiУчастник
Здравствуйте! Подключил счетчик CE301 по RS485. Получаю значения из него в RapidScada, но в Журнале линии связи в Коммуникаторе присутствуют запросы данных, которых нет в счетчике CE301, например, реактивная мощность. Естественно с ответом на такой запрос с ошибкой ERR12 как в журнале, так и на дисплее счетчика. Как убрать такие запросы, да и запросы других данных, которые не нужно опрашивать (для уменьшения времени опроса)?
- Эта тема была изменена 6 лет назад от Mikhail.
29.03.2018 в 21:59 #8829MikhailМодераторДобрый день!
Вы могли бы указать точную модель счетчика и скопировать часть журнала линии связи (C:\SCADA\ScadaComm\Log)?Потребуется доработка драйвера. Чтобы понять, какая именно, хотелось бы получить ответ на вопрос выше.
Если Вы сами программируете на C#, то исходники могу прислать, т.к. их нет в общем репозитории.30.03.2018 в 08:56 #8835litmiУчастникМодель счетчика «Энергомера» CE301 R33 146 JAZ.
Ниже привожу цикл опроса счетчика.
Сам на С# не программирую, очень-очень давно баловался с C++.
Полагаю в исходнике нужно таблицу опросных команд сократить для избавления от Err12. Не возражаю если исходник пришлете.2018-03-30 09:40:06 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301
Завершение предыдущего сеанса связи
Отправка (5): <01>B0<03>u
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (45): <02>VOLTA(0.097)<0D><0A>VOLTA(0.394)<0D><0A>VOLTA(231.06)<0D><0A><03>
Приём (1/1): s
OK!
Запрос токов
Отправка (16): /?!<01>R1<02>CURRE()<03>Z
Приём (41): <02>CURRE(0.0)<0D><0A>CURRE(0.0)<0D><0A>CURRE(0.9331)<0D><0A><03>
Приём (1/1): <08>
OK!
Запрос активной фазной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWPP()<03>o
Приём (41): <02>POWPP(0.0)<0D><0A>POWPP(0.0)<0D><0A>POWPP(0.1623)<0D><0A><03>
Приём (1/1): C
OK!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (17): <02>POWEP(0.1635)<0D><0A><03>
Приём (1/1): #
OK!
Запрос реактивной фазной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWPQ()<03>p
Приём (9): <02>(ERR12)<03>
Приём (1/1):
OK!
Запрос реактивной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEQ()<03>e
Приём (9): <02>(ERR12)<03>
Приём (1/1):
OK!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (16): <02>FREQU(49.99)<0D><0A><03>
Приём (1/1): {
OK!
Запрос косинуса
Отправка (16): /?!<01>R1<02>COS_f()<03><03>
Приём (52): <02>COS_f(0.76)<0D><0A>COS_f(0.0)<0D><0A>COS_f(0.0)<0D><0A>COS_f(0.76)<0D><0A><03>
Приём (1/1): }
OK!
Запрос активной энергии (потребление)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0PE()<03>7
Приём (94): <02>ET0PE(17.1771944)<0D><0A>ET0PE(11.8465115)<0D><0A>ET0PE(5.3306829)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): (
OK!
Запрос активной энергии (отпуск)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0PI()<03>;
Приём (9): <02>(ERR12)<03>
Приём (1/1):
OK!
Запрос реактивной энергии (потребление)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0QE()<03>8
Приём (9): <02>(ERR12)<03>
Приём (1/1):
OK!
Запрос реактивной энергии (отпуск)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0QI()<03><
Приём (9): <02>(ERR12)<03>
Приём (1/1):
OK!2018-03-30 09:40:28 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301
Завершение предыдущего сеанса связи30.03.2018 в 20:14 #8837MikhailМодераторПо хорошему надо сделать опции, чтобы включать/отключать нужные параметры опроса. Но если нужно быстро, то могу прислать исходники, чтобы просто закомментировать опрос лишних параметров, — напишите письмо на info@…
10.04.2018 в 09:32 #8875litmiУчастникЗдравствуйте! Закомментировал опрос лишних параметров в файле KpCE301Logic.cs, перестроил dll. Всё работает как надо. Спасибо за помощь!
10.04.2018 в 15:16 #8879MikhailМодераторХорошо, что всё получилось ))
11.04.2018 в 11:23 #8885FenrirУчастникТа же проблема с CE301by. Litmi, не могли бы Вы поделиться результатами проделанной работы?
11.04.2018 в 14:44 #8886MikhailМодераторОригинальный драйвер здесь
Модифицированным, надеюсь, поделится litmiВообще, лучше всего закидывать исходники и файлы релиза на GitHub.
01.05.2018 в 22:53 #9063litmiУчастникЗдравствуйте! Рано я пытался закрыть тему. Проблема с чтением данных из счетчика CE301 «Энергомера». Не ясно кто виноват – счетчик или драйвер (загружен с RapidScada). Обратил внимание, что при циклическом опросе электросчетчика (цикл опроса 30 секунд) в произвольные моменты времени считанные значения напряжения фаз попадают соответственно в токовые значения фаз. Я несколько усовершенствовал драйвер (исходник получил от Модератора, заремил чтение ненужных мне величин). Теперь при сбое значение напряжения одной из фаз попадает в канал суммарной мощности, а частота входного напряжения в канал потребленной электроэнергии. Через некоторое время, не зависимо от использованного драйвера, ситуация самостоятельно восстанавливается в норму. Такой сбой может повториться и через 1 минуту, и через 5 часов. Коммуникатор ошибку по связи фиксирует и отображает значения величин не корректно в таблице «Данные КП». Как с этим бороться?
Лог опроса КП (ошибка возникает в 13:55:00, исправляться начинает в 13:56:00)
2018-05-01 13:54:00 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
Завершение предыдущего сеанса связи
Отправка (5): <01>B0<03>u
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (49): <02>VOLTA(232.12)<0D><0A>VOLTA(227.583)<0D><0A>VOLTA(226.536)<0D><0A><03>
Приём (1/1): D
OK!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (17): <02>POWEP(0.0554)<0D><0A><03>
Приём (1/1): »
OK!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (16): <02>FREQU(50.01)<0D><0A><03>
Приём (1/1): b
OK!
Запрос активной энергии (потребление)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0PE()<03>7
Приём (94): <02>ET0PE(36.6074744)<0D><0A>ET0PE(25.3864064)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): <1F>
OK!2018-05-01 13:54:30 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
Завершение предыдущего сеанса связи
Отправка (5): <01>B0<03>u
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (50): <02>VOLTA(232.192)<0D><0A>VOLTA(225.873)<0D><0A>VOLTA(227.212)<0D><0A><03>
Приём (1/1): u
OK!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (17): <02>POWEP(0.0624)<0D><0A><03>
Приём (1/1):
OK!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (16): <02>FREQU(50.04)<0D><0A><03>
Приём (1/1): e
OK!
Запрос активной энергии (потребление)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0PE()<03>7
Приём (94): <02>ET0PE(36.6079058)<0D><0A>ET0PE(25.3868378)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): .
OK!2018-05-01 13:55:00 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
Завершение предыдущего сеанса связи
Отправка (5): <01>B0<03>u
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (0):
Ошибка связи!
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (49): <02>VOLTA(230.981)<0D><0A>VOLTA(226.07)<0D><0A>VOLTA(228.746)<0D><0A><03>
Приём (1/1): L
OK!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (50): <02>VOLTA(231.043)<0D><0A>VOLTA(226.149)<0D><0A>VOLTA(228.705)<0D><0A><03>
Приём (1/1): t
OK!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (17): <02>POWEP(0.0622)<0D><0A><03>
Приём (1/1): <1E>
OK!
Запрос активной энергии (потребление)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0PE()<03>7
Приём (15): <02>FREQU(50.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): 1
OK!2018-05-01 13:55:30 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
Завершение предыдущего сеанса связи
Отправка (5): <01>B0<03>u
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (92): <02>ET0PE(36.608369)<0D><0A>ET0PE(25.387301)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): 6
OK!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (50): <02>VOLTA(231.086)<0D><0A>VOLTA(227.938)<0D><0A>VOLTA(227.698)<0D><0A><03>
Приём (1/1): <0C>
OK!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (17): <02>POWEP(0.0456)<0D><0A><03>
Приём (1/1): #
OK!
Запрос активной энергии (потребление)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0PE()<03>7
Приём (16): <02>FREQU(50.01)<0D><0A><03>
Приём (1/1): b
OK!2018-05-01 13:56:00 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
Завершение предыдущего сеанса связи
Отправка (5): <01>B0<03>u
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (94): <02>ET0PE(36.6087613)<0D><0A>ET0PE(25.3876933)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): &
OK!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (17): <02>POWEP(0.0715)<0D><0A><03>
Приём (1/1): !
OK!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (16): <02>FREQU(49.97)<0D><0A><03>
Приём (1/1): y
OK!
Запрос активной энергии (потребление)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0PE()<03>7
Приём (91): <02>ET0PE(36.60923)<0D><0A>ET0PE(25.388162)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): <00>
OK!2018-05-01 13:56:30 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
Завершение предыдущего сеанса связи
Отправка (5): <01>B0<03>u
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (50): <02>VOLTA(231.646)<0D><0A>VOLTA(226.115)<0D><0A>VOLTA(227.362)<0D><0A><03>
Приём (1/1): t
OK!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (17): <02>POWEP(0.0633)<0D><0A><03>
Приём (1/1):
OK!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (15): <02>FREQU(50.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): 1
OK!
Запрос активной энергии (потребление)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0PE()<03>7
Приём (94): <02>ET0PE(36.6097075)<0D><0A>ET0PE(25.3886395)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): ,
OK!2018-05-01 13:57:00 Сеанс связи с КП 101 «Электросчетчик», тип: KpCE301, позывной: CE301
Завершение предыдущего сеанса связи
Отправка (5): <01>B0<03>u
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (50): <02>VOLTA(230.877)<0D><0A>VOLTA(226.451)<0D><0A>VOLTA(229.067)<0D><0A><03>
Приём (1/1): <00>
OK!
Запрос активной суммарной мощности
Отправка (16): /?!<01>R1<02>POWEP()<03>d
Приём (17): <02>POWEP(0.0527)<0D><0A><03>
Приём (1/1): »
OK!
Запрос частоты
Отправка (16): /?!<01>R1<02>FREQU()<03>\
Приём (16): <02>FREQU(49.98)<0D><0A><03>
Приём (1/1): z
OK!
Запрос активной энергии (потребление)
Отправка (16): /?!<01>R1<02>ET0PE()<03>7
Приём (94): <02>ET0PE(36.6101527)<0D><0A>ET0PE(25.3890847)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): <1D>
OK!01.05.2018 в 23:05 #9064litmiУчастникСсылка на модернизированный KpCE301.dll. Запрашивает напряжение по трем фазам, суммарную мощность, суммарную активную энергию, частоту напряжения.
02.05.2018 в 10:10 #9068MikhailМодераторСпасибо.
Насколько я понял, проблема показана здесь:
Запрос напряжений
Отправка (16): /?!<01>R1<02>VOLTA()<03>_
Приём (94): <02>ET0PE(36.6087613)<0D><0A>ET0PE(25.3876933)<0D><0A>ET0PE(11.221068)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A>ET0PE(0.0)<0D><0A><03>
Приём (1/1): &
OK!Явно, что счетчик отвечает некорректно. Но почему… Может быть попробовать увеличить паузу между запросами?
- Этот ответ был изменен 5 лет, 11 месяцев назад от Mikhail.
02.05.2018 в 11:21 #9077litmiУчастникПауза сейчас установлена на 600. Изменю и наберу статистику. А что такое таймаут? Кроме того, на вкладке «Параметры линии связи» есть пункт «Задержка после цикла опроса». Я так понимаю это время между окончанием и началом сеансов.
02.05.2018 в 15:13 #9081litmiУчастникУстановил паузу на 2000. Не помогло. Сбои есть.
Привожу табличку Коммуникатора. Значение Сигнала 2 стало отображаться на месте 10-го сигнала. 10-й сигнал отображается в 15-ом. Сигнал 15-й — в 17-ом. Сигналы 17-й, 21-й, 25-й соответственно в 1, 2 и 3. Чудеса…
Текущие данные тегов КП
+———+——————-+———-+——-+
| Сигнал | Наименование | Значение | Канал |
+———+——————-+———-+——-+
| ******** Напряжения и токи ****************** |
+———+——————-+———-+——-+
| 1 | Ua | 38,111 | 1501 |
+———+——————-+———-+——-+
| 2 | Ub | 26,455 | 1502 |
+———+——————-+———-+——-+
| 3 | Uc | 11,656 | 1503 |
+———+——————-+———-+——-+
| 4 | Ia | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 5 | Ib | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 6 | Ic | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| ******** Мощности *************************** |
+———+——————-+———-+——-+
| 7 | Pa | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 8 | Pb | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 9 | Pc | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 10 | P сум. | 231,424 | 1510 |
+———+——————-+———-+——-+
| 11 | Qa | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 12 | Qb | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 13 | Qc | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 14 | Q сум. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| ******** Частота и cos ********************** |
+———+——————-+———-+——-+
| 15 | F | 0,054 | 1515 |
+———+——————-+———-+——-+
| 16 | Cos | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| ******** Энергии **************************** |
+———+——————-+———-+——-+
| 17 | +Wa | 49,990 | 1517 |
+———+——————-+———-+——-+
| 18 | -Wa | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 19 | +Wr | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 20 | -Wr | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 21 | +Wa 1 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 22 | -Wa 1 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 23 | +Wr 1 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 24 | -Wr 1 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 25 | +Wa 2 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 26 | -Wa 2 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 27 | +Wr 2 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 28 | -Wr 2 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 29 | +Wa 3 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 30 | -Wa 3 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 31 | +Wr 3 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 32 | -Wr 3 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 33 | +Wa 4 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 34 | -Wa 4 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 35 | +Wr 4 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 36 | -Wr 4 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 37 | +Wa 5 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 38 | -Wa 5 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 39 | +Wr 5 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 40 | -Wr 5 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
Такая ситуация наблюдается уже 20 минут. После перезапуска коммуникатора табличка выглядит так
| ******** Напряжения и токи ****************** |
+———+——————-+———-+——-+
| 1 | Ua | 233,555 | 1501 |
+———+——————-+———-+——-+
| 2 | Ub | 231,307 | 1502 |
+———+——————-+———-+——-+
| 3 | Uc | 228,332 | 1503 |
+———+——————-+———-+——-+
| 4 | Ia | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 5 | Ib | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 6 | Ic | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| ******** Мощности *************************** |
+———+——————-+———-+——-+
| 7 | Pa | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 8 | Pb | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 9 | Pc | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 10 | P сум. | 0,052 | 1510 |
+———+——————-+———-+——-+
| 11 | Qa | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 12 | Qb | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 13 | Qc | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 14 | Q сум. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| ******** Частота и cos ********************** |
+———+——————-+———-+——-+
| 15 | F | 49,980 | 1515 |
+———+——————-+———-+——-+
| 16 | Cos | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| ******** Энергии **************************** |
+———+——————-+———-+——-+
| 17 | +Wa | 38,122 | 1517 |
+———+——————-+———-+——-+
| 18 | -Wa | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 19 | +Wr | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 20 | -Wr | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 21 | +Wa 1 тар. | 26,465 | |
+———+——————-+———-+——-+
| 22 | -Wa 1 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 23 | +Wr 1 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 24 | -Wr 1 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 25 | +Wa 2 тар. | 11,656 | |
+———+——————-+———-+——-+
| 26 | -Wa 2 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 27 | +Wr 2 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 28 | -Wr 2 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 29 | +Wa 3 тар. | 0,000 | |
+———+——————-+———-+——-+
| 30 | -Wa 3 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 31 | +Wr 3 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 32 | -Wr 3 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 33 | +Wa 4 тар. | 0,000 | |
+———+——————-+———-+——-+
| 34 | -Wa 4 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 35 | +Wr 4 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 36 | -Wr 4 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 37 | +Wa 5 тар. | 0,000 | |
+———+——————-+———-+——-+
| 38 | -Wa 5 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 39 | +Wr 5 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+
| 40 | -Wr 5 тар. | — | |
+———+——————-+———-+——-+02.05.2018 в 15:17 #908203.05.2018 в 18:28 #9092MikhailМодераторПауза сейчас установлена на 600. Изменю и наберу статистику. А что такое таймаут? Кроме того, на вкладке «Параметры линии связи» есть пункт «Задержка после цикла опроса». Я так понимаю это время между окончанием и началом сеансов.
Таймаут — время ожидания ответа после запроса. Пауза — просто пауза.
Задержка после цикла опроса — пауза после опроса последнего КП на линии связи, если опрос циклический, а не по времени.По хорошему, эту проблему надо обсуждать с разработчиками счётчиков, потому что отвечать на запрос другими данными — это баг. На том счётчике, на котором изначально тестировался драйвер, проблема не проявлялась. Наверное, зависит от версии прошивки.
-
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.