Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236
- В этой теме 221 ответ, 16 участников, последнее обновление 5 месяцев, 2 недели назад сделано manjey73.
-
АвторСообщения
-
22.10.2021 в 09:42 #21138a80808Участник
Возможно так (из моей «инструкции» по переносу конфигурации между версиями):
5. Открываем «Развертывание» — «Профиль развертывания» и нажимаем «Тест». Если все нормально, идем дальше. Если нет, нажимаем «Изменить» и (если в поле «Пользователь» стоит ScadaAdmin) на пароль администратора по умолчанию. «Ок», опять проверяем. Если опять неудача. Надо проверить в таблице «Пользователи» существует ли такой пользователь. Если нет, его надо добавить с ролью Application и паролем Администратора по умолчанию. Либо заменить в профиле на пользователя ScadaWeb с тем же паролем, но это хуже – мало ли что будет потом…У меня работали успешно оба варианта
22.10.2021 в 09:54 #21139manjey73Участник@zolotarev-aleksandr адрес счетчика, лог обмена, настройки линии связи ?
25.10.2021 в 15:01 #21148Zolotarev AleksandrУчастникадрес выставил 17, линия связи пока на столе через преобразователь USB/485 com4 9600 8 none 1. OPC сервер с аналогичными настройками опрашивает, но у него ограничение на количество счетчиков да и данные с него нормально не проходят, тоже пока не получилось привязать.
в Статистике линии напротив единственного созданного КП 1 «Mercury» : ошибка
в журнале линии сыплется сообщение «сеанс связи с КП 1 «Mercury», тип KpMercury23x, адрес: 17″
операции с паролями и логинами провел, также переустановил скаду — покрошил похоже что-то — проблема с передачей серверу ушла.
25.10.2021 в 15:10 #21149manjey73Участникв журнале линии сыплется сообщение «сеанс связи с КП 1 «Mercury», тип KpMercury23x, адрес: 17″
Ну а дальше то что? передача, прием наборы байт есть или?
Да, напряжение на счетчике на столе должно быть на ТРЕТЬЕЙ фазе если счетчик с питанием интерфейса, если без питания интерфейса то соответственно интерфейс должен быть запитан 9-12В если не ошибаюсь, смотрите в доках на счетчик.
- Этот ответ был изменен 2 года, 5 месяцев назад от manjey73.
26.10.2021 в 07:02 #21162Zolotarev AleksandrУчастникизредка проскакивает сообщение: «ошибка при записи в файл информации о работе линии связи: Запрошенную информацию нельзя выполнить для файла с открытой пользователем сопоставленной секцией»
аппаратно вопросов нет (с OPC сервером, который не могу подключить нормально к скаде, взаимодействие происходит, данные там вижу, они обновляются).
Никаких наборов байт в статистике нет. только эти сообщения.
встал на шину осциллографом — тоже тишина. пакетов нет(((
26.10.2021 в 08:54 #21163Zolotarev AleksandrУчастникразобрался!!!
в свойствах Линии связи надо было сослаться на XML файл, огромное спасибо за помощь, данные полетели. Затык пройден.26.10.2021 в 10:09 #21164manjey73Участник🙂 бывает
05.09.2022 в 12:09 #24793baurУчастникПоставил драйвер,
шаблон по умолчанию Mercury230energy.xml, ничего там не трогал
но почему то сигналы появляется с 27-го
сигналы 1 по 26 не появляется
?05.09.2022 в 12:27 #24794baurУчастникразобрался!
по умолчанию они не активные<SndRequest Name=»Мощность P» Active=«true» Bit=»0″>
05.09.2022 в 13:05 #24795baurУчастникпочему то у некоторых счетчиков Мощность P, Q выдает отрицательное значения
до этого у нас был драйвер с интерфейсом, там показывал нормальное значения (положительный)КП 13 «РП14 Ввод-1 Яч.#8»
————————-
DLL : KpMercury23x
Состояние : норма
Сеанс связи : 05.09.2022 16:03:52
Команда ТУ : время неопределеноСеансы связи (всего / ошибок) : 14 / 0
Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
Запросы (всего / ошибок) : 146 / 0Текущие данные тегов КП
+———+————————+————+——-+
| Сигнал | Наименование | Значение | Канал |
+———+————————+————+——-+
| ******** Мгновенные значения: ******************** |
+———+————————+————+——-+
| 1 | Мощность P Сумм (Вт) | -2,020 | 520 |
+———+————————+————+——-+
| 2 | Мощность P L1 (Вт) | 33,620 | 521 |
+———+————————+————+——-+
| 3 | Мощность P L2 (Вт) | -55,700 | 522 |
+———+————————+————+——-+
| 4 | Мощность P L3 (Вт) | 20,060 | 523 |
+———+————————+————+——-+
| 5 | Мощность Q Сумм (вар) | -6,740 | 524 |
+———+————————+————+——-+
| 6 | Мощность Q L1 (вар) | -46,550 | 525 |
+———+————————+————+——-+
| 7 | Мощность Q L2 (вар) | -9,950 | 526 |
+———+————————+————+——-+
| 8 | Мощность Q L3 (вар) | 49,760 | 527 |
+———+————————+————+——-+
| 9 | Мощность S Сумм (ВА) | 167,670 | 528 |
+———+————————+————+——-+
| 10 | Мощность S L1 (ВА) | 57,420 | 529 |
+———+————————+————+——-+
| 11 | Мощность S L2 (ВА) | 56,580 | 530 |
+———+————————+————+——-+
| 12 | Мощность S L3 (ВА) | 53,670 | 531 |
+———+————————+————+——-+
| 13 | COSф Сумм | 0,012 | 532 |
+———+————————+————+——-+
| 14 | COSф L1 | 0,585 | 533 |
+———+————————+————+——-+
| 15 | COSф L2 | 0,984 | 534 |
+———+————————+————+——-+
| 16 | COSф L3 | 0,373 | 535 |
+———+————————+————+——-+
| 17 | Напряжение L1 (В) | 57,530 | 536 |
+———+————————+————+——-+
| 18 | Напряжение L2 (В) | 53,600 | 537 |
+———+————————+————+——-+
| 19 | Напряжение L3 (В) | 50,860 | 538 |
+———+————————+————+——-+
| 20 | Ток L1 (А) | 0,997 | 539 |
+———+————————+————+——-+
| 21 | Ток L2 (А) | 1,054 | 540 |
+———+————————+————+——-+
| 22 | Ток L3 (А) | 1,054 | 541 |
+———+————————+————+——-+
| 23 | Угол м-ду ф. L1-L2 | 234,070 | 542 |
+———+————————+————+——-+
| 24 | Угол м-ду ф. L1-L3 | 120,830 | 543 |
+———+————————+————+——-+
| 25 | Угол м-ду ф. L2-L3 | 246,710 | 544 |
+———+————————+————+——-+
| 26 | Частота (Гц) | 49,990 | 545 |
+———+————————+————+——-+
| ******** Энергия от сброса: ********************** |
+———+————————+————+——-+
| 27 | Сумма А+, (кВт*ч) | 5 386,635 | 546 |
+———+————————+————+——-+
| 28 | Сумма А-, (кВт*ч) | — | |
+———+————————+————+——-+
| 29 | Сумма R+, (кВт*ч) | 13,067 | 547 |
+———+————————+————+——-+
| 30 | Сумма R-, (кВт*ч) | — | |
+———+————————+————+——-+Архивные данные отсутствуют
События отсутствуют
Команды ТУ отсутствуют
05.09.2022 в 13:21 #24796baurУчастникПри работе коэффициенты трансформации учитываются в драйвере.
а где можно задавать коэффициенты трансформации? а то мы делаем через расчетные каналы
05.09.2022 в 18:03 #24799manjey73УчастникQ может выдавать отрицательные значения, это реактивная энергия. А вот почему P выдает отрицательное не ясно, так как внутри счетчика оно заблокировано. А двунаправленные мне не попадались пока. Производитель может разблокировать конечно.
Коэффициент считывается из счетчика. Если с ним нужно работать в дорасчетных каналах то в счетчике он должен быть равен 1. Настраивается при помощи администратора.
По отрицательному P требуется четкое соответствие лога и записи в журнале. Чтобы по времени проверить ответ из прибора.
Это у вас драйвер для 5-й версии ?
05.09.2022 в 18:05 #24800manjey73УчастникНапример если счетчик подключен через трансформаторы тока а в нем не прописали коэффициент трансформации и он остался равен 1. Тогда надо в канале применять формулу трансформации. Если в счетчике выставили коэффициент то вы получите уже реальные значения при чтении и формулы не нужны.
05.09.2022 в 18:06 #24801manjey73УчастникНифига себе у вас косинус по фазам…. Что за нагрузка подключена к счетчику ?
05.09.2022 в 18:07 #24802manjey73УчастникФазировку ввода исправьте, у вас неправильное чередование судя по углам 🙂
-
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.