Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236

Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236

Просмотр 15 сообщений - с 166 по 180 (из 222 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #21138
    a80808
    Участник

    Возможно так (из моей «инструкции» по переносу конфигурации между версиями):
    5. Открываем «Развертывание» — «Профиль развертывания» и нажимаем «Тест». Если все нормально, идем дальше. Если нет, нажимаем «Изменить» и (если в поле «Пользователь» стоит ScadaAdmin) на пароль администратора по умолчанию. «Ок», опять проверяем. Если опять неудача. Надо проверить в таблице «Пользователи» существует ли такой пользователь. Если нет, его надо добавить с ролью Application и паролем Администратора по умолчанию. Либо заменить в профиле на пользователя ScadaWeb с тем же паролем, но это хуже – мало ли что будет потом…У меня работали успешно оба варианта

    #21139
    manjey73
    Участник

    @zolotarev-aleksandr адрес счетчика, лог обмена, настройки линии связи ?

    #21148
    Zolotarev Aleksandr
    Участник

    адрес выставил 17, линия связи пока на столе через преобразователь USB/485 com4 9600 8 none 1. OPC сервер с аналогичными настройками опрашивает, но у него ограничение на количество счетчиков да и данные с него нормально не проходят, тоже пока не получилось привязать.

    в Статистике линии напротив единственного созданного КП 1 «Mercury» : ошибка

    в журнале линии сыплется сообщение «сеанс связи с КП 1 «Mercury», тип KpMercury23x, адрес: 17″

    операции с паролями и логинами провел, также переустановил скаду — покрошил похоже что-то — проблема с передачей серверу ушла.

    #21149
    manjey73
    Участник

    в журнале линии сыплется сообщение «сеанс связи с КП 1 «Mercury», тип KpMercury23x, адрес: 17″

    Ну а дальше то что? передача, прием наборы байт есть или?

    Да, напряжение на счетчике на столе должно быть на ТРЕТЬЕЙ фазе если счетчик с питанием интерфейса, если без питания интерфейса то соответственно интерфейс должен быть запитан 9-12В если не ошибаюсь, смотрите в доках на счетчик.

    • Этот ответ был изменен 2 года, 5 месяцев назад от manjey73.
    #21162
    Zolotarev Aleksandr
    Участник

    изредка проскакивает сообщение: «ошибка при записи в файл информации о работе линии связи: Запрошенную информацию нельзя выполнить для файла с открытой пользователем сопоставленной секцией»

    аппаратно вопросов нет (с OPC сервером, который не могу подключить нормально к скаде, взаимодействие происходит, данные там вижу, они обновляются).

    Никаких наборов байт в статистике нет. только эти сообщения.

    встал на шину осциллографом — тоже тишина. пакетов нет(((

    #21163
    Zolotarev Aleksandr
    Участник

    разобрался!!!
    в свойствах Линии связи надо было сослаться на XML файл, огромное спасибо за помощь, данные полетели. Затык пройден.

    #21164
    manjey73
    Участник

    🙂 бывает

    #24793
    baur
    Участник

    Поставил драйвер,
    шаблон по умолчанию Mercury230energy.xml, ничего там не трогал
    но почему то сигналы появляется с 27-го
    сигналы 1 по 26 не появляется
    ?

    #24794
    baur
    Участник

    разобрался!
    по умолчанию они не активные

    <SndRequest Name=»Мощность P» Active=«true» Bit=»0″>

    #24795
    baur
    Участник

    почему то у некоторых счетчиков Мощность P, Q выдает отрицательное значения
    до этого у нас был драйвер с интерфейсом, там показывал нормальное значения (положительный)

    КП 13 «РП14 Ввод-1 Яч.#8»
    ————————-
    DLL : KpMercury23x
    Состояние : норма
    Сеанс связи : 05.09.2022 16:03:52
    Команда ТУ : время неопределено

    Сеансы связи (всего / ошибок) : 14 / 0
    Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
    Запросы (всего / ошибок) : 146 / 0

    Текущие данные тегов КП
    +———+————————+————+——-+
    | Сигнал | Наименование | Значение | Канал |
    +———+————————+————+——-+
    | ******** Мгновенные значения: ******************** |
    +———+————————+————+——-+
    | 1 | Мощность P Сумм (Вт) | -2,020 | 520 |
    +———+————————+————+——-+
    | 2 | Мощность P L1 (Вт) | 33,620 | 521 |
    +———+————————+————+——-+
    | 3 | Мощность P L2 (Вт) | -55,700 | 522 |
    +———+————————+————+——-+
    | 4 | Мощность P L3 (Вт) | 20,060 | 523 |
    +———+————————+————+——-+
    | 5 | Мощность Q Сумм (вар) | -6,740 | 524 |
    +———+————————+————+——-+
    | 6 | Мощность Q L1 (вар) | -46,550 | 525 |
    +———+————————+————+——-+
    | 7 | Мощность Q L2 (вар) | -9,950 | 526 |
    +———+————————+————+——-+
    | 8 | Мощность Q L3 (вар) | 49,760 | 527 |
    +———+————————+————+——-+
    | 9 | Мощность S Сумм (ВА) | 167,670 | 528 |
    +———+————————+————+——-+
    | 10 | Мощность S L1 (ВА) | 57,420 | 529 |
    +———+————————+————+——-+
    | 11 | Мощность S L2 (ВА) | 56,580 | 530 |
    +———+————————+————+——-+
    | 12 | Мощность S L3 (ВА) | 53,670 | 531 |
    +———+————————+————+——-+
    | 13 | COSф Сумм | 0,012 | 532 |
    +———+————————+————+——-+
    | 14 | COSф L1 | 0,585 | 533 |
    +———+————————+————+——-+
    | 15 | COSф L2 | 0,984 | 534 |
    +———+————————+————+——-+
    | 16 | COSф L3 | 0,373 | 535 |
    +———+————————+————+——-+
    | 17 | Напряжение L1 (В) | 57,530 | 536 |
    +———+————————+————+——-+
    | 18 | Напряжение L2 (В) | 53,600 | 537 |
    +———+————————+————+——-+
    | 19 | Напряжение L3 (В) | 50,860 | 538 |
    +———+————————+————+——-+
    | 20 | Ток L1 (А) | 0,997 | 539 |
    +———+————————+————+——-+
    | 21 | Ток L2 (А) | 1,054 | 540 |
    +———+————————+————+——-+
    | 22 | Ток L3 (А) | 1,054 | 541 |
    +———+————————+————+——-+
    | 23 | Угол м-ду ф. L1-L2 | 234,070 | 542 |
    +———+————————+————+——-+
    | 24 | Угол м-ду ф. L1-L3 | 120,830 | 543 |
    +———+————————+————+——-+
    | 25 | Угол м-ду ф. L2-L3 | 246,710 | 544 |
    +———+————————+————+——-+
    | 26 | Частота (Гц) | 49,990 | 545 |
    +———+————————+————+——-+
    | ******** Энергия от сброса: ********************** |
    +———+————————+————+——-+
    | 27 | Сумма А+, (кВт*ч) | 5 386,635 | 546 |
    +———+————————+————+——-+
    | 28 | Сумма А-, (кВт*ч) | — | |
    +———+————————+————+——-+
    | 29 | Сумма R+, (кВт*ч) | 13,067 | 547 |
    +———+————————+————+——-+
    | 30 | Сумма R-, (кВт*ч) | — | |
    +———+————————+————+——-+

    Архивные данные отсутствуют

    События отсутствуют

    Команды ТУ отсутствуют

    #24796
    baur
    Участник

    При работе коэффициенты трансформации учитываются в драйвере.

    а где можно задавать коэффициенты трансформации? а то мы делаем через расчетные каналы

    #24799
    manjey73
    Участник

    Q может выдавать отрицательные значения, это реактивная энергия. А вот почему P выдает отрицательное не ясно, так как внутри счетчика оно заблокировано. А двунаправленные мне не попадались пока. Производитель может разблокировать конечно.

    Коэффициент считывается из счетчика. Если с ним нужно работать в дорасчетных каналах то в счетчике он должен быть равен 1. Настраивается при помощи администратора.

    По отрицательному P требуется четкое соответствие лога и записи в журнале. Чтобы по времени проверить ответ из прибора.

    Это у вас драйвер для 5-й версии ?

    #24800
    manjey73
    Участник

    Например если счетчик подключен через трансформаторы тока а в нем не прописали коэффициент трансформации и он остался равен 1. Тогда надо в канале применять формулу трансформации. Если в счетчике выставили коэффициент то вы получите уже реальные значения при чтении и формулы не нужны.

    #24801
    manjey73
    Участник

    Нифига себе у вас косинус по фазам…. Что за нагрузка подключена к счетчику ?

    #24802
    manjey73
    Участник

    Фазировку ввода исправьте, у вас неправильное чередование судя по углам 🙂

Просмотр 15 сообщений - с 166 по 180 (из 222 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.