Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236
- В этой теме 221 ответ, 16 участников, последнее обновление 5 месяцев, 2 недели назад сделано manjey73.
-
АвторСообщения
-
15.05.2021 в 17:47 #19440manjey73Участник
Откровенно ниче не понял, при чем тут конфиг какого-то 230менеджмент и конфиги XML моего драйвера ?
покажите код этого 230менеджмент ?
15.05.2021 в 17:54 #19441manjey73Участникhttps://github.com/Manjey73/OpnenKPs/releases/tag/KpMercury23x
Вы этот скачивали ?
16.05.2021 в 01:15 #19442sakhalin_CatУчастникЭтот , файл который я назвал конфиг менеджкром этот Mercury230mgn.xml
16.05.2021 в 09:15 #19443manjey73УчастникПонятно, значит вы неправильно изменили xml. В случае синтаксических ошибок файла вместо значений будут значения по умолчанию, вместо цифр 0, булевые все false, по этому драйвер может себя вести неадекватно.
По этому я и пользуюсь блокнотом XML, чтобы видеть хотя бы подобные ошибки.
23.05.2021 в 14:48 #19525manjey73УчастникОбновил драйвер, вот мне попил крови счетчик с ошибкой E-01, под нагрузкой никогда не бывавший. Ну и при длительном отключении света и рабочий счетчик тоже.
Вроде пока избавился от зависания опроса при чтении профилей средних мощностей.
Хотя в будущем надо будет думать как все же их читать более аккуратно.
Для Михаила, неплохо было бы добавить запись однотипного значения в архив с указанием диапазона дат. Было бы куда проще. Хотя разные варианты нужны конечно.
03.10.2021 в 02:32 #20959sakhalin_CatУчастникНедавно подружил 4шт счетчиков меркурий 230pqrnst с RapidScada через преобразователь C2000-Ethernet. Преобразователь в прозрачном режиме как удаленный RS485-порт. Месяц полет нормальный. Система ведет себя адекватно.
.
Написано в качестве констатации факта работоспособности связки C2000-Ethernet, драйвера меркурий и РапидСкада.- Этот ответ был изменен 2 года, 6 месяцев назад от sakhalin_Cat.
04.10.2021 в 08:41 #20961manjey73УчастникС2000-Ethernet неплохая и дешевая штука, но надо смотреть версию 3 прошивки, там вроде есть TCP режим, который позволяет отключив опрос их Scada подключиться при помощи родного Конфигуратора.
У меня есть с версией 2.55, но вот не знаю, можно ли туда влить 3-ю версию прошивки, пока не изучал данный вопрос. Скорее всего нельзя из-за ревизии платы. А версия 2 работает только через UDP10.10.2021 в 21:10 #21030manjey73Участник@sakhalin_Cat а не могли бы скрины настроек С2000 привести с описанием, что есть что ?
20.10.2021 в 07:56 #21094Zolotarev AleksandrУчастникЗдравствуйте.
подключаю драйвер копирую файлы. Далее при работе со средой файлы XML драйвера в каталоге SCADA/ScadaComm/Config пропадают остается только ScadaCommSvcConfig.xml.
файлы .DLL остаются на месте.
опыта особо работы в скада нет пока. Подскажите с чем это может быть связано?
подозреваю, что из-за этого нормально связаться со счетчиком не удается.- Этот ответ был изменен 2 года, 6 месяцев назад от Zolotarev Aleksandr.
- Этот ответ был изменен 2 года, 6 месяцев назад от Zolotarev Aleksandr.
20.10.2021 в 08:14 #21097Zolotarev AleksandrУчастникнебольшое уточнение:
файлы удаляются при передаче конфигурации серверу20.10.2021 в 08:24 #21098a80808УчастникОни переписываются в папку проекта «%%SCADA%%\Projects\ИМЯ_ПРОЕКТА\Instances\Default\ScadaComm\Config». Дальше среда работает с этим расположением. То же самое станет и с файлами интерфейса («%%SCADA%%\Projects\ИМЯ_ПРОЕКТА\Instances\Interface»)
20.10.2021 в 08:49 #21099manjey73Участник@zolotarev-aleksandr когда вы настроили шаблон конфига используя только перезапуск Коммуникатора, перед передачей Серверу надо файлы положить в паку Project/Instance соответствующего проекта.
Ну или редактировать его в папке проекта и передавать Серверу. Если в папке проекта не будет файла, то из папки ScadaComm/Config они будут удалены.
20.10.2021 в 12:55 #21103Zolotarev AleksandrУчастникПонял. Буду пробовать.
Значит если я создаю новый проект, то мне их по новой надо подгружать?
- Этот ответ был изменен 2 года, 6 месяцев назад от Zolotarev Aleksandr.
20.10.2021 в 13:18 #21105manjey73УчастникДа, надо в папку проекта в Instance/ScadaComm/Config скопировать все необходимые файлы конфигураций устройств. Тогда они доступны к выбору при настройке Коммуникатора — ОпросКП и так же оттуда передаются Серверу.
Можно настраивать и в папке Scada/ScadaComm/Config но тогда надо выполнять загрузку с Сервера. Но Сервер и Коммуникатор бывает и удаленным
- Этот ответ был изменен 2 года, 6 месяцев назад от manjey73.
22.10.2021 в 08:47 #21137Zolotarev AleksandrУчастникПеренес файлы.
В Файлах поправил параметр с 14h на 16h — поскольку модель 230 AR-03 R
связь так и не появилась(((
при передаче параметров серверу — отказывается, выдает «Ошибка при передаче конфигурации: Не удалось войти в систему: Ошибка при проверке пользователя»есть какая-то пошаговая инструкция по интеграции этого драйвера в систему? не могу понять на каком этапе у меня закралась ошибка.
-
АвторСообщения
- Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.