26.01.2021 в 11:35 #18145manjey73Участник
Та а накой вы опрашиваете в запросе адреса регистров 40000 и 40001 ?
Отправка (8): 01 03 9C 40 00 07 2B 8C ?????????
26.01.2021 в 11:37 #18146manjey73Участникпорт C2000-Ethernet используется в настройках линии связи. К адресам регистров Modbus как бы не относится. 🙂
26.01.2021 в 11:57 #18147snikУчастникТа а накой вы опрашиваете в запросе адреса регистров 40000 и 40001 ?
Отправка (8): 01 03 9C 40 00 07 2B 8C ?????????
А где эти регистры прописываются?А где эти порты указываются?
26.01.2021 в 12:03 #18148snikУчастникСори. Регистры
26.01.2021 в 12:36 #18149manjey73УчастникРегистры указываются в шаблоне Modbus для устройства. xml файл, который подтягивается через командную строку Коммуникатора.
26.01.2021 в 15:00 #18150snikУчастникРегистры указываются в шаблоне Modbus для устройства. xml файл, который подтягивается через командную строку Коммуникатора.
А где найти формат .xml ?
26.01.2021 в 15:14 #18151snikУчастникElem name=»Месяц» — Название
type=»ushort» — ?
byteOrder=»» — Какая-то метка?Cmd tableType=»Coils» — ?
multiple=»false» — Работа с несколькими элементами?
address=»17″ — Адрес устройства Modbus
elemCnt=»1″ — Количество элементов
cmdNum=»18″ — Номер команды КП ?
name=»Установка Авария» — Название (см. выше)Это из С2000-Т вытащил
- Этот ответ был изменен 3 года, 2 месяца назад от snik.
26.01.2021 в 16:17 #18153manjey73УчастникПосмотрите в документации.
Вот на счет настройки самого C2000-ПП не подскажу. Так как объекты разные, оно настраиваться должно под каждый объект индивидуально. Пока не изучал данный вопрос.
26.01.2021 в 17:30 #18154MikhailМодераторДля С2000-ПП разработан отдельный драйвер, потому что не все данные С2000-ПП можно считать с помощью стандартного Modbus. Формат пакетов обычный, но требуется определённая последовательность опроса (событий, если не ошибаюсь).
От преобразователя требуется прозрачный режим работы.
26.01.2021 в 17:30 #18155MikhailМодераторС2000-Т совсем другое и не похож на С2000-ПП.
26.01.2021 в 18:45 #18158snikУчастникС2000-Т совсем другое и не похож на С2000-ПП.
Для С2000-ПП разработан отдельный драйвер, потому что не все данные С2000-ПП можно считать с помощью стандартного Modbus. Формат пакетов обычный, но требуется определённая последовательность опроса (событий, если не ошибаюсь).
DLL KpS2000PP как я понимаю разработан для С2000-ПП. Может тогда и XMLка есть. Что бы «велосипед не изобретать»
От преобразователя требуется прозрачный режим работы.
Он (С2000-Ethernet) так и стоит. С С2000-ПП такой «самолёт не пролетает». Там нужно соответствие ставить Орион — Modbus
27.01.2021 в 17:02 #18159MikhailМодераторМожет тогда и XMLка есть. Что бы «велосипед не изобретать»
Для драйвера KpS2000PP.dll XML-ка не нужна, т.к. он настраивается через пользовательский интерфейс.
27.01.2021 в 17:08 #18160manjey73УчастникТогда я что-то перестал понимать, С2000-ПП это преобразователь сигналов из охранно-пожарной системы в Modbus для взаимодействия с системами верхнего уровня, которые об Орионе ни сном ни духом… Ну или об оборудовании Болид как таковом (пульты и прочее)..
Для чего ему драйвер? если настройка идет со стороны ОПС а системы получают только те данные по Modbus, которые им разрешили получать…
????
28.01.2021 в 14:23 #18167MikhailМодераторТакой вот Modbus, что потребовалось драйвер разработать ))
Нестандартная часть относится к выкачиванию событий из архива. Стандартный Модбас не работает с архивами. Но данные о состоянии охранных зон, управление реле от С2000-ПП можно получить обычным драйвером Modbus.28.01.2021 в 15:02 #18170snikУчастникНу что-то заработало. Статистика лини появилась. Есть обмен.
Но возникли вопросы:
1. В коммуникаторе -> Линии связи -> КП Есть состояние на текущий момент. Возможно ли, как-то, сбрасывать эту страничку в log-файл? В SCSDA\ScadaComm\Log\ есть файл kp00_.txt В нем хранится текущее состояние. И оно обновляется каждую секунду. Можно ли сделать так что бы данные в файл дописывались, а не перезаписывались?
2. Можно ли как-то работать с данными о событиях силами самой Rapid SCADA?
3. В BOLID можно опросить состояние прибора (вскрыта крышка или нет), для этого ставится проверка шлейфов ШС0 и Тип ставится 3-состояние прибора. Прописал ШС1-ШС4 и ШС0 в С2000-ПП и в настройках линии связи SCADA. Но данные считываются только с ШС1-ШС4, а с ШС0 не хочет. Где стоит поискать? -