  • #18145
    manjey73
    Участник

    Та а накой вы опрашиваете в запросе адреса регистров 40000 и 40001 ?

    Отправка (8): 01 03 9C 40 00 07 2B 8C ?????????

    #18146
    manjey73
    Участник

    порт C2000-Ethernet используется в настройках линии связи. К адресам регистров Modbus как бы не относится. 🙂

    #18147
    snik
    Участник

    Та а накой вы опрашиваете в запросе адреса регистров 40000 и 40001 ?

    Отправка (8): 01 03 9C 40 00 07 2B 8C ?????????
    А где эти регистры прописываются?

    А где эти порты указываются?

    #18148
    snik
    Участник

    Сори. Регистры

    #18149
    manjey73
    Участник

    Регистры указываются в шаблоне Modbus для устройства. xml файл, который подтягивается через командную строку Коммуникатора.

    #18150
    snik
    Участник

    Регистры указываются в шаблоне Modbus для устройства. xml файл, который подтягивается через командную строку Коммуникатора.

    А где найти формат .xml ?

    #18151
    snik
    Участник

    Elem name=»Месяц» — Название
    type=»ushort» — ?
    byteOrder=»» — Какая-то метка?

    Cmd tableType=»Coils» — ?
    multiple=»false» — Работа с несколькими элементами?
    address=»17″ — Адрес устройства Modbus
    elemCnt=»1″ — Количество элементов
    cmdNum=»18″ — Номер команды КП ?
    name=»Установка Авария» — Название (см. выше)

    Это из С2000-Т вытащил

    • Этот ответ был изменен 3 года, 2 месяца назад от snik.
    #18153
    manjey73
    Участник

    Настройка Modbus

    Посмотрите в документации.

    Вот на счет настройки самого C2000-ПП не подскажу. Так как объекты разные, оно настраиваться должно под каждый объект индивидуально. Пока не изучал данный вопрос.

    #18154
    Mikhail
    Модератор

    Для С2000-ПП разработан отдельный драйвер, потому что не все данные С2000-ПП можно считать с помощью стандартного Modbus. Формат пакетов обычный, но требуется определённая последовательность опроса (событий, если не ошибаюсь).

    От преобразователя требуется прозрачный режим работы.

    #18155
    Mikhail
    Модератор

    С2000-Т совсем другое и не похож на С2000-ПП.

    #18158
    snik
    Участник

    С2000-Т совсем другое и не похож на С2000-ПП.

    Для С2000-ПП разработан отдельный драйвер, потому что не все данные С2000-ПП можно считать с помощью стандартного Modbus. Формат пакетов обычный, но требуется определённая последовательность опроса (событий, если не ошибаюсь).

    DLL KpS2000PP как я понимаю разработан для С2000-ПП. Может тогда и XMLка есть. Что бы «велосипед не изобретать»

    От преобразователя требуется прозрачный режим работы.

    Он (С2000-Ethernet) так и стоит. С С2000-ПП такой «самолёт не пролетает». Там нужно соответствие ставить Орион — Modbus

    #18159
    Mikhail
    Модератор

    Может тогда и XMLка есть. Что бы «велосипед не изобретать»

    Для драйвера KpS2000PP.dll XML-ка не нужна, т.к. он настраивается через пользовательский интерфейс.

    #18160
    manjey73
    Участник

    Тогда я что-то перестал понимать, С2000-ПП это преобразователь сигналов из охранно-пожарной системы в Modbus для взаимодействия с системами верхнего уровня, которые об Орионе ни сном ни духом… Ну или об оборудовании Болид как таковом (пульты и прочее)..

    Для чего ему драйвер? если настройка идет со стороны ОПС а системы получают только те данные по Modbus, которые им разрешили получать…

    ????

    #18167
    Mikhail
    Модератор

    Такой вот Modbus, что потребовалось драйвер разработать ))
    Нестандартная часть относится к выкачиванию событий из архива. Стандартный Модбас не работает с архивами. Но данные о состоянии охранных зон, управление реле от С2000-ПП можно получить обычным драйвером Modbus.

    #18170
    snik
    Участник

    Ну что-то заработало. Статистика лини появилась. Есть обмен.
    Но возникли вопросы:
    1. В коммуникаторе -> Линии связи -> КП Есть состояние на текущий момент. Возможно ли, как-то, сбрасывать эту страничку в log-файл? В SCSDA\ScadaComm\Log\ есть файл kp00_.txt В нем хранится текущее состояние. И оно обновляется каждую секунду. Можно ли сделать так что бы данные в файл дописывались, а не перезаписывались?
    2. Можно ли как-то работать с данными о событиях силами самой Rapid SCADA?
    3. В BOLID можно опросить состояние прибора (вскрыта крышка или нет), для этого ставится проверка шлейфов ШС0 и Тип ставится 3-состояние прибора. Прописал ШС1-ШС4 и ШС0 в С2000-ПП и в настройках линии связи SCADA. Но данные считываются только с ШС1-ШС4, а с ШС0 не хочет. Где стоит поискать?