Вопрос по архивации данных

Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Вопрос по архивации данных

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #13641
    Constantin_Kuk
    Участник

    По задаче необходимо вывести на экран кривую разгона ДГУ.
    Возникла проблема весь пуск ДГУ занимает 10 секунд. с минимальной дискретизацией 30 секунд это выглядит как 0, а потом 960 оборотов, что естественно не правильно.

    Существует ли возможность архивации данных и последующего воспроизведения их каждую секунду, а лучше еще реже?

    #13643
    a80808
    Участник

    А как вариант считывать процесс пуска каким то логгером с внутренней памятью, а уже потом «допросить» логгер и вывести график?

    #13645
    Mikhail
    Модератор

    SCADA нужна только для контроля пуска или также используется постоянно для мониторинга?

    Какие протоколы обмена данными поддерживает контроллер ДГУ?

    #13646
    Mikhail
    Модератор

    В файле ScadaServerSvcConfig.xml можно выставить частоту сохранения минутных данных вручную, но она влияет на всю систему в целом.

    #13648
    Constantin_Kuk
    Участник

    Система (скада) в САУ ДГУ отвечает за диагностику, контроль исполнения алгоритмов и архивацию данных на случай разбора нештатных ситуаций.

    про хмл спасибо за совет. попробуемс.

    #13660
    Mikhail
    Модератор

    Если установите очень частое сохранение минутных данных, то следите за размером архивов на диске и за быстродействием системы, т.к. это нестандартный режим.

Просмотр 6 сообщений - с 1 по 6 (из 6 всего)