Возможна ли работа Scada по Https? Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Возможна ли работа Scada по Https? Помечено: ошибка загрузки данных HTTPS, Ошибка загрузки схем В этой теме 34 ответа, 6 участников, последнее обновление 2 года, 2 месяца назад сделано VylegzhaninD. Просмотр 5 сообщений - с 31 по 35 (из 35 всего) ← 1 2 3 Автор Сообщения 31.08.2023 в 17:27 #29605 MikhailМодератор Доступ по ссылкам не открыт. Лицензии обновляются на том же ПК. Не уверен, что захочется удалять Windows и ставить Linux. 31.08.2023 в 21:12 #29610 VylegzhaninDУчастник пардон, отрыл доступ https://drive.google.com/file/d/139-DQroEtyIqsotQ3MMBCek6WJKvREpz/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19UlaGmR7fu_QzxiGWRwlcIQh7fmCkZnG/view?usp=sharing 01.09.2023 в 07:44 #29613 MikhailМодератор На вид нормально. На следующей неделе у меня будет доступ к серверу, смогу сравнить. Какая это версия Windows? 01.09.2023 в 07:47 #29614 MikhailМодератор И ещё Вам нужно найти полноценное сообщение об ошибке, чтобы понять причину. Либо в журналах Windows, либо в логах IIS, либо включить отображение подробных ошибок в веб приложении (файл web.config) 01.09.2023 в 10:14 #29627 VylegzhaninDУчастник ошибки зафиксированные IIS «файл конфигурации создан в неправильном формате .xml» https://drive.google.com/file/d/1di1uHjMV58IWFaCpHh7q30iZvSlsFxYO/view?usp=sharing непосредственно строка https://drive.google.com/file/d/15W3CmFeG6HgNNnal7TAnKZ80MlCZHLlY/view?usp=sharing Windows 11 Pro 21H2 IIS v10.0.22000.2295 Автор Сообщения Просмотр 5 сообщений - с 31 по 35 (из 35 всего) ← 1 2 3 Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти