Вебстанция не отображает данные.

Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Вебстанция не отображает данные.

Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 35 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #7521
    dim_mon
    Участник

    Добрый день!
    Установил систему rapidscada, проблема в том,
    что вебстанция не отображает данные которые есть в коммуникаторе.
    Когда генератором сервера задаю данные, все отображается.
    Настраивал все по видео, форум читал, но похожих проблем нет…
    Прошу вас помочь с этой проблемой! Промучился два дня…
    http://www.picshare.ru/view/8315481/
    http://www.picshare.ru/view/8315482/
    http://www.picshare.ru/view/8315483/
    http://www.picshare.ru/view/8315484/
    http://www.picshare.ru/view/8315485/

    #7522
    manjey73
    Участник

    В настройках Линии связи стоит галочка привязки КП ?
    Этого скрина настроек Коммуникатора нет у вас…

    #7526
    dim_mon
    Участник

    Проверил, приходят ли данные на сервер и в архив.
    http://www.picshare.ru/view/8315579/

    Скрин настроек Комуникатора по идее этот…
    http://www.picshare.ru/view/8315580/

    #7527
    manjey73
    Участник

    Проверьте xml файлы связанные с OPC в папке ScadaComm, должно быть KpOPC_061.xml
    Может меняли нумерацию КП…

    Так, визуально вроде все нормально…
    Еще таймаут поставьте, хотя вроде не должен влиять, не помню…

    Главное данные в базу попадают, что и странно..

    • Этот ответ был изменен 6 лет, 5 месяцев назад от manjey73.
    • Этот ответ был изменен 6 лет, 5 месяцев назад от manjey73.
    #7530
    dim_mon
    Участник

    manjey73 Файл такой есть.
    Лог Вебстанции (зашел, посмотрел и вышел)
    2017-10-13 11:52:36 <VOD345><DefaultAppPool><ACT> Запрос состояния SCADA-Сервера
    2017-10-13 11:52:36 <VOD345><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: admin (Администратор). IP-адрес: ::1
    2017-10-13 11:52:36 <VOD345><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: 3kdchmhneek0ylqyf5dgyqu2
    2017-10-13 11:52:52 <VOD345><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: admin. IP-адрес: ::1

    Лог комуникатора
    2017-10-13 11:55:55 КП 61. Обработка изменения текущих данных. Подписка: 3
    КП 61. Обработка тега. Наименование: OPCDACLIENT.opcdaclient.COM3.РМТ 39DA 3[1].3 davlenie bar. Значение: 1,67999994754791 . Качество: good
    КП 61. Обработка тега. Наименование: OPCDACLIENT.opcdaclient.COM3.РМТ 39DA 3[1].3 sreda t. Значение: 1,76999998092651 . Качество: good
    КП 61. Обработка тега. Наименование: OPCDACLIENT.opcdaclient.COM3.РМТ 39DA 3[1].3 sadka 1. Значение: 3,05999994277954 . Качество: good
    КП 61. Обработка тега. Наименование: OPCDACLIENT.opcdaclient.COM3.РМТ 39DA 3[1].3 sadka 2. Значение: 1,94000005722046 . Качество: good
    КП 61. Обработка тега. Наименование: OPCDACLIENT.opcdaclient.COM3.РМТ 39DA 3[1].3 sadka 3. Значение: 1,37999999523163 . Качество: good

    Лог сервера
    2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Запись среза в таблицу текущего среза завершена
    2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x03 (запись текущего среза) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Запись среза в таблицу копии текущего среза завершена
    2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Запись среза в таблицу текущего среза завершена
    2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Запись среза в таблицу копии текущего среза завершена
    2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
    2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Прослушиватель соединений остановлен

    Может даст чего…

    #7531
    dim_mon
    Участник

    Разобрался, в настройках входных каналов формат отображаемой информации «Текст ASCII» и все начало отображаться.

    #7533
    Mikhail
    Модератор

    Но у Вас же числовые данные, а не текст.
    Если в браузере нажать F12 и перейти на вкладку Консоль, есть какие-либо ошибки?
    Можно ещё скриншот Вебстанции с отображаемыми данными? увидел

    #7534
    Mikhail
    Модератор

    На скриншоте http://www.picshare.ru/view/8315579/ покажите значения полностью.
    Судя по всему, OPC сервер выдаёт числа как текст. Может быть такое?

    #7547
    dim_mon
    Участник

    http://www.picshare.ru/view/8319642/
    Число полностью.
    Как мне объяснили, opc сервер который идет вместе с оборудованием соединяется с ним по протоколу modbus ascii, настроек никаких в opc сервере нет.
    Установив еще один OPC сервер, в настройках «Тип данных сервера» указал int16 и все заработало

    #7554
    Mikhail
    Модератор

    Спасибо за информацию.
    Кстати, Rapid SCADA поддерживает Modbus ASCII, так что можете обойтись без OPC сервера.

    #7555
    Mikhail
    Модератор

    Причина проблемы была в том, что числа приходили в виде строк, при передаче в Rapid SCADA строки кодируются как double.

    #23446
    ValeraMar
    Участник

    Здравствуйте, нашёл более подходящую тему. Проблема в том что при отображении на схеме периодически пропадают значения, по не понятным пока, мне причинам. в коммуникаторе при этом всё хорошо, без ошибок. и в логе коммуникатора всё ОК. А отображение хромает. При чём только две флотомашины, а остальные отображаются нормально. Все данные идут с одного контроллера, но эти проблемные флотомашины были добавлены позже. Каналы все однотипны.
    https://dropmefiles.com/G2jIq
    https://fex.net/ru/s/pvpfybd

    • Этот ответ был изменен 1 год, 10 месяцев назад от ValeraMar.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 10 месяцев назад от Mikhail.
    #23456
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Если для входных каналов используются формулы, то какие?
    Есть ли ошибки в журналах Вебстанции и Сервера в момент пропадания?

    #23457
    Mikhail
    Модератор

    Сделайте скриншот таблицы входных канала для того КП, на котором проявляется проблема.

    #23479
    ValeraMar
    Участник

    Ошибок нет не в логе Вебстанции, не в логе сервера. Формулы используются везде одинаковые. Скрин КП
    https://fex.net/ru/s/doava3z

    • Этот ответ был изменен 1 год, 10 месяцев назад от ValeraMar.
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 35 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.