13.10.2017 в 08:53 #7521dim_monУчастник
Добрый день!
Установил систему rapidscada, проблема в том,
что вебстанция не отображает данные которые есть в коммуникаторе.
Когда генератором сервера задаю данные, все отображается.
Настраивал все по видео, форум читал, но похожих проблем нет…
Прошу вас помочь с этой проблемой! Промучился два дня…
http://www.picshare.ru/view/8315481/
http://www.picshare.ru/view/8315482/
http://www.picshare.ru/view/8315483/
http://www.picshare.ru/view/8315484/
http://www.picshare.ru/view/8315485/13.10.2017 в 09:26 #7522manjey73УчастникВ настройках Линии связи стоит галочка привязки КП ?
Этого скрина настроек Коммуникатора нет у вас…13.10.2017 в 10:05 #7526dim_monУчастникПроверил, приходят ли данные на сервер и в архив.
http://www.picshare.ru/view/8315579/Скрин настроек Комуникатора по идее этот…
http://www.picshare.ru/view/8315580/13.10.2017 в 10:19 #7527manjey73УчастникПроверьте xml файлы связанные с OPC в папке ScadaComm, должно быть KpOPC_061.xml
Может меняли нумерацию КП…Так, визуально вроде все нормально…
Еще таймаут поставьте, хотя вроде не должен влиять, не помню…Главное данные в базу попадают, что и странно..
13.10.2017 в 12:02 #7530dim_monУчастникmanjey73 Файл такой есть.
Лог Вебстанции (зашел, посмотрел и вышел)
2017-10-13 11:52:36 <VOD345><DefaultAppPool><ACT> Запрос состояния SCADA-Сервера
2017-10-13 11:52:36 <VOD345><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: admin (Администратор). IP-адрес: ::1
2017-10-13 11:52:36 <VOD345><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: 3kdchmhneek0ylqyf5dgyqu2
2017-10-13 11:52:52 <VOD345><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: admin. IP-адрес: ::1Лог комуникатора
2017-10-13 11:55:55 КП 61. Обработка изменения текущих данных. Подписка: 3
КП 61. Обработка тега. Наименование: OPCDACLIENT.opcdaclient.COM3.РМТ 39DA 3[1].3 davlenie bar. Значение: 1,67999994754791 . Качество: good
КП 61. Обработка тега. Наименование: OPCDACLIENT.opcdaclient.COM3.РМТ 39DA 3[1].3 sreda t. Значение: 1,76999998092651 . Качество: good
КП 61. Обработка тега. Наименование: OPCDACLIENT.opcdaclient.COM3.РМТ 39DA 3[1].3 sadka 1. Значение: 3,05999994277954 . Качество: good
КП 61. Обработка тега. Наименование: OPCDACLIENT.opcdaclient.COM3.РМТ 39DA 3[1].3 sadka 2. Значение: 1,94000005722046 . Качество: good
КП 61. Обработка тега. Наименование: OPCDACLIENT.opcdaclient.COM3.РМТ 39DA 3[1].3 sadka 3. Значение: 1,37999999523163 . Качество: goodЛог сервера
2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Запись среза в таблицу текущего среза завершена
2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x03 (запись текущего среза) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Запись среза в таблицу копии текущего среза завершена
2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:48 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Запись среза в таблицу текущего среза завершена
2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Запись среза в таблицу копии текущего среза завершена
2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Получена команда 0x07 (запрос команды ТУ) от клиента 10.0.0.145
2017-10-13 11:57:49 <VOD345><СИСТЕМА><ACT> Прослушиватель соединений остановленМожет даст чего…
13.10.2017 в 17:53 #7531dim_monУчастникРазобрался, в настройках входных каналов формат отображаемой информации «Текст ASCII» и все начало отображаться.
13.10.2017 в 22:28 #7533MikhailМодераторНо у Вас же числовые данные, а не текст.
Если в браузере нажать F12 и перейти на вкладку Консоль, есть какие-либо ошибки?
Можно ещё скриншот Вебстанции с отображаемыми данными?увидел13.10.2017 в 22:33 #7534MikhailМодераторНа скриншоте http://www.picshare.ru/view/8315579/ покажите значения полностью.
Судя по всему, OPC сервер выдаёт числа как текст. Может быть такое?16.10.2017 в 08:40 #7547dim_monУчастникhttp://www.picshare.ru/view/8319642/
Число полностью.
Как мне объяснили, opc сервер который идет вместе с оборудованием соединяется с ним по протоколу modbus ascii, настроек никаких в opc сервере нет.
Установив еще один OPC сервер, в настройках «Тип данных сервера» указал int16 и все заработало16.10.2017 в 10:29 #7554MikhailМодераторСпасибо за информацию.
Кстати, Rapid SCADA поддерживает Modbus ASCII, так что можете обойтись без OPC сервера.16.10.2017 в 10:30 #7555MikhailМодераторПричина проблемы была в том, что числа приходили в виде строк, при передаче в Rapid SCADA строки кодируются как double.
13.05.2022 в 13:10 #23446ValeraMarУчастникЗдравствуйте, нашёл более подходящую тему. Проблема в том что при отображении на схеме периодически пропадают значения, по не понятным пока, мне причинам. в коммуникаторе при этом всё хорошо, без ошибок. и в логе коммуникатора всё ОК. А отображение хромает. При чём только две флотомашины, а остальные отображаются нормально. Все данные идут с одного контроллера, но эти проблемные флотомашины были добавлены позже. Каналы все однотипны.
https://dropmefiles.com/G2jIq
https://fex.net/ru/s/pvpfybd13.05.2022 в 14:34 #23456MikhailМодераторДобрый день!
Если для входных каналов используются формулы, то какие?
Есть ли ошибки в журналах Вебстанции и Сервера в момент пропадания?13.05.2022 в 14:35 #23457MikhailМодераторСделайте скриншот таблицы входных канала для того КП, на котором проявляется проблема.
16.05.2022 в 06:58 #23479ValeraMarУчастникОшибок нет не в логе Вебстанции, не в логе сервера. Формулы используются везде одинаковые.
https://fex.net/ru/s/doava3z- Этот ответ был изменен 1 год, 10 месяцев назад от ValeraMar.
-