Проблемы с новой версией!

Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #6068
    Evgen
    Участник

    Здравствуйте!
    Установив новую версию столкнулся с проблемами:
    1- opc «логика» не опрашивает!!! откатил на старую работает отлично!
    2- opc «Инсат» данные идут с данного орс дольше чем в старой версии.
    3- орс codesys не смог его подключить (тут может надо было настройки пересмотреть, но откатил на старую версию сразу все заработало)

    #6069
    Evgen
    Участник

    P. S. в логах ошибок не было.

    #6073
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Какая версия Коммуникатора была и какую установили?
    Также напишите версии C:\SCADA\ScadaComm\OpcNetApi.dll (в свойствах файла).

    #6077
    Evgen
    Участник

    Была 5.0.0 установил последнюю с сайта 5.1.1
    после установки новой версии заменил только файлы в C:\SCADA\ScadaComm\Config
    текущая OpcNetApi.dll 2.1.105.1
    новая OpcNetApi.dll 2.1.105.1

    #6092
    Mikhail
    Модератор

    Работа с OPC при переходе от Коммуникатора 5.0.0.0 к 5.0.0.1 не менялась, см. http://doc.rapidscada.net/content/ru/version-history/communicator-history.html

    Какие ошибки в общем логе Коммуникатора и в логах линий связи?

    #6109
    Evgen
    Участник

    2017-06-12 04:14:59 КП 151. Обработка изменения текущих данных. Подписка: СПГ 761
    КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPG761.т1.157(G). Значение: 0. Качество: good
    КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPG761.т1.159(Q). Значение: 0. Качество: good

    2017-06-12 04:15:02 КП 151. Обработка изменения текущих данных. Подписка: СПТ 961_2
    КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т2.156(T). Значение: 169,47. Качество: good
    КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т2.157(G). Значение: 3,3776. Качество: good
    КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т2.158(w). Значение: 2,0659. Качество: good
    КП 151. Обработка тега. Наименование: SPbus.SPT961_2.т4.156(T). Значение: 169,49. Качество: good

    в обоих версиях это в логах!!!!

    #6110
    Evgen
    Участник


    DLL : KpOpc
    Состояние : норма
    Сеанс связи : 12.06.2017 7:50:47
    Команда ТУ : время неопределено

    Сеансы связи (всего / ошибок) : 38090 / 0
    Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
    Запросы (всего / ошибок) : 0 / 0

    Также в обоих версиях логи одинаковые

    #6111
    Evgen
    Участник

    логи с opc codesys пусты!

    #6123
    Mikhail
    Модератор

    Не совсем понятно:

    1- opc «логика» не опрашивает!!!

    Какие ошибки?

    логи с opc codesys пусты!

    Вообще не приходят данные от OPC-сервера?

Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.