Ошибка обработки событий

Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • Автор
    Сообщения
  • #9871
    skoda_rapid2017
    Участник

    Добрый день всем!
    у меня вопрос следующий. есть 4 объекта на каждом объекте по несколько устройств опрашиваются по RS485, и на каждом объекте стоит 3G модем Onecell, все данные собираются в диспетчерскую, но из-за того что, видимо, связь плохая и ответ не во время приходит возникают ошибки в линии связи, и на Вебстанции в таблице событий все время добавляются измененные каналы с сообщением «Параметр недостоверен» и «Параметр определен» и так у меня уже накопилось 26000 событий. Как исправить это? У кого-нибудь была такая практика?

    #9873
    Mikhail
    Модератор

    Добрый день!
    Параметр недостоверен — если от устройства нет новых данных более заданного времени. Это время можно установить в настройках SCADA-Сервера.

    По какому протоколу идёт общение? Модем является TCP-сервером или TCP-клиентом?

    #9879
    skoda_rapid2017
    Участник

    Это время можно установить в настройках SCADA-Сервера
    Попробуем. сам не на объекте, ответ получу позже. модемы является клиентом.

Просмотр 3 сообщений - с 1 по 3 (из 3 всего)
  • Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.