Добрый день. Вопрос по модулю автоматического управления.
Имеется частотник на канале управления 182 и датчик уровня на Входном канале 3501.
Необходимо изменять давление на частотнике (отправка команды №2, используется формула CmdVal*1000) в зависимости от значения датчика уровня, находящегося на Входном канале 3501.
Например при уровне 5м давление 7бар, при уровне 9м давление 4бар.
Ниже настройки триггеров, но почему то не срабатывают. http://file.sampo.ru/z3zd6g/
Добрый день!
Модуль автоуправления пишет свой журнал C:\SCADA\ScadaServer\Log\ModAutoControl.log
Нужно посмотреть, что в этом журнале.
Триггер сработает, если значение сначала было меньше указанного, а затем стало больше. Если значение изначально больше, то сработки не будет.
Скопируйте текст из журнала модуля при отправке команды.
Проверьте, дошла ли команда в основном журнале Коммуникатора.
Проверьте, что в настройках линии включена отправка команд.
Автор
Сообщения
Просмотр 7 сообщений - с 1 по 7 (из 7 всего)
Вы должны авторизироваться для ответа в этой теме.