Cвязь по modbus с PLC Delta

Помечено: 

  • В этой теме 35 ответов, 2 участника, последнее обновление 9 месяцев назад сделано VV.
Просмотр 6 сообщений - с 31 по 36 (из 36 всего)
  • Автор
    Записи
  • #40717
    VV
    Участник

    Понял. Если получится в долгу не останусь. Ссылка на облако.
    https://cloud.mail.ru/public/DUCb/3Z3fCfoMd

    #40718
    VV
    Участник

    Если есть у вас почта, могу сделать доступ. Думаю так будет больше информативности в общении.

    #40719
    manjey73
    Участник

    Я сейчас гляну, если увижу аномалию, отпишусь.

    #40720
    manjey73
    Участник

    Коммуникатор — Параметры линии — Основные — Канал связи

    Поменяйте в настройках Режим соединения с Индивидуального на Общее и потом в
    Соединение — Удаленный хост пропишите IP своего ПЛК

    Других мыслей у меня нет. Если заработает, то скорее всего косяк тут.
    Еще как вариант в БД в Устройствах пропишите Числовой Адрес и Строковой адрес согласно вашему ПЛК.

    больше не заметил ничего такого ужасного.

    #40721
    VV
    Участник

    Хорошо спасибо. Понял в каком направлении двигаться. Потом отпишусь что получится.

    #40848
    VV
    Участник

    Связь настроил, но только пока по RS485. Заработало после того как переустановил Windows. Однажды у меня такое уже было. Спасибо, за помощь. Направление в поисках проблем оказалось верным.

Просмотр 6 сообщений - с 31 по 36 (из 36 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.