Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Подключение Danfoss ECL 310 по Modbus
Помечено: Danfoss, ECL 210/310, Modbus
- В этой теме 40 ответов, 13 участников, последнее обновление 2 года, 7 месяцев назад сделано
RX9COZ.
-
АвторЗаписи
-
28.01.2022 в 06:27 #21552
Andrew174
УчастникДобрый день!
Есть описание регистров Modbus на Danfoss ECL 210/310.
Могу выложить для использования пользователями RapidSCADA.Файл — 258 кБ, PDF.
Подскажите как лучше это сделать?
28.01.2022 в 09:38 #21558
MikhailМодераторДобрый день!
Было бы очень полезно!
Выложите файл, например, на Яндекс диск, а сюда скопируйте ссылку.28.01.2022 в 10:37 #21567Andrew174
УчастникОк.
Попробую.
28.01.2022 в 11:22 #21571Andrew174
УчастникDanfoss ECL 210/310. Коммуникационные возможности
28.01.2022 в 12:15 #21574
MikhailМодераторСпасибо!
29.01.2022 в 10:36 #21609Andrew174
УчастникОтопитель на базе Danfoss MCX15B (с описанием регистров Modbus)
08.02.2024 в 09:19 #30988RX9COZ
УчастникПодниму тему.
Кто опрашивал Danfoss ECL 310 по Modbus, удалось ли кому-нибудь прочитать расчётную уставку по графику температуры подачи отопления (контур 1) ? Это то, что отображается на экране устройства в скобках. Текущие значения читаются без проблем. Уставку ГВС комфорт/эконом без проблем. Температуру комфорта/эконом без проблем. Но то какую он хочет подать — нивкакую, не могу найти необходимый регистр. Может быть его и вовсе нет. Разные версии документации прочитал, ничего не нашёл.
Но внешняя программа ECL Tools всё видит.08.02.2024 в 09:47 #30990
manjey73Участник@RX9COZ установите снифер порта и посмотрите, что он там запрашивает. Делов то. Если ECL Tools конечно опрашивает его по Modbus а не по своему протоколу
08.02.2024 в 10:20 #30991RX9COZ
УчастникECL Tools опрашивает как-то по своему, не по Modbus.
Говорят есть какой-то OPC сервер для этих контроллеров, ещё пока найти его не могу.
Но и в документации нет ни слова про текущую расчётную уставку. Может её и на самом деле нет, хотя и странно.08.02.2024 в 11:25 #30992
manjey73УчастникНеужели опрос как и у ECL200 ? с трудом верится. Все равно, снифер покажет логи обмена.
И если уставка расчетная, это может быть всего лишь оперативный параметр без возможности изменения, по этому его и нет в регистрах, ну либо закопан где-то чисто для чтения.
-
Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем
manjey73.
08.02.2024 в 21:16 #31016RX9COZ
УчастникЕсли долго мучиться, что-нибудь получится ?
Нашёл. Регистр 11253 (начиная с 1), функция чтения 04h, Входные регистры 3х, тип ushort (2 байта). Полученное значение надо разделить на 100 и будет наша расчётная уставка по графику.В новой документации от 2018 года называется как «Эталон. значение датчика S3», в предыдущей редакции называлось «Желаем температура теплоносителя T», вот и попробуй тут догадаться ?
-
Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем
RX9COZ.
-
Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем
-