Вопрос по 2000-ПП

Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 119 всего)
  • Автор
    Записи
  • #18173
    manjey73
    Участник

    Mikhail вы говорите о пользовательских командах Modbus, реализации которых просто нет в вашем драйвере ?
    Имею ввиду расширение Modbus, которое позволяет выкачивать просто массивы байт, типа команды 0х11 и так далее ?

    Ведь на самом деле это можно легко реализовать я думаю…

    #18174
    manjey73
    Участник

    snik думаю считывать файл и дописывать в свой можно при помощи формул, но есть ли смысл делать это так часто ? Хотя если туда же, в RAM диск с периодическим сбросом в обычную папку. Хотя вот вопрос, а нафига это нужно ? 🙂

    #18179
    snik
    Участник

    Mikhail вы говорите о пользовательских командах Modbus, реализации которых просто нет в вашем драйвере ?
    Имею ввиду расширение Modbus, которое позволяет выкачивать просто массивы байт, типа команды 0х11 и так далее ?

    Ведь на самом деле это можно легко реализовать я думаю…

    Я так понимаю это про ШС0.

    Я сопоставил на С2000-ПП ШС0 устройства С2000-4 (Адрес 16) с разделом Modbus. С точки зрения Rapid SCADA это такой же шлейф. Он ничем не отличается от ШС1-ШС4. Об отличии знает только С2000-ПП.

    Или это про события…
    Тогда то же не понятно. Это данные с С2000М благополучно скачиваются. Их можно посмотреть в состоянии Линии связи -> КП.

    Мне необходимо увидеть кто авторизовался перед снятием и исходя из этого выполнить какие-то действия.

    snik думаю считывать файл и дописывать в свой можно при помощи формул, но есть ли смысл делать это так часто ? Хотя если туда же, в RAM диск с периодическим сбросом в обычную папку. Хотя вот вопрос, а нафига это нужно ?

    Просто написать парсер текстового файла на перле дело не сложное. А учитывая желание руководства идентифицировать тех кто снимает/ставит на контроль ШС это наиболее простой способ.

    #18181
    manjey73
    Участник

    Я не про Perl я про формулу прямо в канале Scada Системы, которая будет читать файл и выводить текстом кто и что сделал… Но правда в канале всего 8 символов ASCII или 4 символа UTF

    #18183
    snik
    Участник

    Я не про Perl я про формулу прямо в канале Scada Системы, которая будет читать файл и выводить текстом кто и что сделал… Но правда в канале всего 8 символов ASCII или 4 символа UTF

    Не получится. Таблица событий не покидает модуль. Она выводится на экран и в файл. Причем файл отображает только 10 последних событий. И каждую секунду перезаписывается. Можно конечно использовать Log-файл КП, но там нужно расшифровывать записи и там много лишних записей типа «Нет непрочитанных записей в журнале событий» и т. д.

    #18201
    Mikhail
    Модератор

    Mikhail вы говорите о пользовательских командах Modbus, реализации которых просто нет в вашем драйвере ?

    Нет, о том, как организован опрос. Детали не помню и не вижу смысла сейчас в этом копаться. Посмотрите документацию на С2000-ПП, в которой описан протокол обмена.

    В SCSDA\ScadaComm\Log\ есть файл kp00_.txt В нем хранится текущее состояние. И оно обновляется каждую секунду. Можно ли сделать так что бы данные в файл дописывались, а не перезаписывались?

    Какая конечная цель этого действия?

    Можно ли как-то работать с данными о событиях силами самой Rapid SCADA?

    Уточните, пожалуйста, вопрос.

    Но данные считываются только с ШС1-ШС4, а с ШС0 не хочет. Где стоит поискать?

    Возможно, скриншоты настроек и журнал линии связи помогут понять, что происходит.

    #18317
    Mikhail
    Модератор

    Недавно Болид выпустил новую версию С2000-ПП, который поддерживает старый вариант протокола обмена и новый, как заявлено, упрощённый вариант опроса по Modbus. Ссылка на мануал. Я пока не разбирался, но если кому актуально, то было бы интересно сравнить, что принципиально нового сделано в приборе. Может быть его можно опрашивать обычным драйвером Модбас?

    Существующий драйвер С2000-ПП экономически убыточно поддерживать, поэтому если бы Болид реализовал полностью стандартный Modbus, или хотя бы Enron Modbus, то все выиграли бы от этого.

    #18385
    snik
    Участник

    С2000-ПП, который поддерживает старый вариант протокола обмена и новый, как заявлено, упрощённый вариант опроса по Modbus

    Отличия прошивок с сайта BOLIDа:
    1. Поддержана возможность запрета управления состоянием зон, разделов, реле
    2. Приоритеты состояний зон и разделов приведены в соответствие с приоритетами принятыми в пульте С2000М версии 3.хх и выше
    3. Ограничена максимальная скорость опроса по протоколу Modbus в 38400бод/сек

    По позже попробую свою ППшку перешить.

    Существующий драйвер С2000-ПП экономически убыточно поддерживать, поэтому если бы Болид реализовал полностью стандартный Modbus, или хотя бы Enron Modbus, то все выиграли бы от этого.

    С2000-ПП это «завлекалочка». Когда клиент наберёт оборудования в BOLIDE с надеждой «малой кровью» сделать нормальный охранно-пожарный комплекс. Помучается со сторонним софтом и если «железа» набрали много то и вынуждены будут Орион брать. Так что «допиливать» до нормального состояния ППшку скорее всего не будут. Не зря был выбран UDP-протокол, который практически никто не поддерживает.

    #18386
    manjey73
    Участник

    А при чем тут UDP ?

    #18387
    a80808
    Участник

    Поддержка UDP никак не связана с «модностью» или «старостью». Нужен UDP — значит его реализуют.

    #18388
    Mikhail
    Модератор

    С2000-ПП опрашивается по интерфейсу RS-485. Может что-то изменилось с тех пор.
    Для Modbus RTU проверка пакетов, которая реализуется протоколом TCP не требуется, т.к. в Modbus RTU свои контрольные суммы, поэтому UDP будет работать быстрее и с меньшими затратами ресурсов железа по сравнению с TCP.

    Т.к. контроллеры Болид конкурируют в самой дешёвой нише, для них критично удешевить железо насколько это возможно.

    #18389
    Mikhail
    Модератор

    Изменилось ли что-то в новой версии по адресам регистров Модбас и по считыванию событий?

    #18394
    a80808
    Участник

    К предыдущему посту — насколько я помню, там появился преобразователь RS-485 — TCP

    https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/s2000-ethernet.html

    #18395
    snik
    Участник

    Прошу прощенья, просто для меня, за последние несколько месяцев, 2 устройства уже слились в одно (это я про С2000-ПП и С2000-Ethernet). И я чисто на автомате написал про UDP.

    Для Modbus RTU проверка пакетов, которая реализуется протоколом TCP не требуется, т.к. в Modbus RTU свои контрольные суммы, поэтому UDP будет работать быстрее и с меньшими затратами ресурсов железа по сравнению с TCP.

    Не спорю в данном случае UDP быстрее. Правда это достигается повышением требованием к пропускной способности канала. Т. к. не гарантирует доставку пакета, в отличии от TCP. Что не удешевляет проект.

    При работе с С2000-ПП через С2000-Ethernet последний ставиться в прозрачный режим, а ПП-шка в пассивный или он же Slave. С2000-Ethernet поддерживает только UDP. Кроме RapidSCADA я не нашел софта который становился бы Master по UDP. Да же просто библиотеки для самостоятельного написания на Perl, C++ поддерживают режим Мастера только по TCP.

    #18397
    manjey73
    Участник

    snik это вы просто не искали, куча виртуальных COM портов, которые умеют работать поверх UDP

    С обычным COM портом библиотеки будут же работать в Perl и C++

    • Ответ изменён 5 лет, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 119 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.