Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236

Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236

Просмотр 7 сообщений - с 376 по 382 (из 382 всего)
  • Автор
    Записи
  • #39249
    manjey73
    Участник

    Обновил релиз до 6.4.1.4 ссылка через магазин.

    Странно, у меня не вызывало ошибку при отсутствии тега в списке команд VerifiDt.
    + добавил создание тегов, если не указан код тега. теперь там строковые цифры.
    Но это больше для того, чтобы если забыли указать код тега.

    #39250
    a80808
    Участник

    @manjey73, а 234 счетчик поддерживается?

    #39251
    manjey73
    Участник

    Поправил релиз, а то если код тега присутствовал, неправильно немного был расчет.
    Ну и теперь выглядит как «tag_1» и так далее

    @a80808 да, я в список там добавил 234-й, оно все то же самое вроде.
    Тем более вон у человека заработал 🙂

    Вообще драйвер называется 23х — то есть любой. Там отличия в наличии отсутствии тарификатора только вроде, если тарификатора нет, то профилей мощности нет вроде.

    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #39254
    a80808
    Участник

    Спасибо!

    #44073
    manjey73
    Участник

    DrvMercury23x 6.4.1.5

    Незначительное обновление версии драйвера. Добавлен режим ASCII для паролей при работе со счетчиками с индексом D по протоколу Меркурий.

    #44083
    a80808
    Участник

    А можно его в репозиторий? Чтоб не потерялся…

    #44084
    manjey73
    Участник

    а он в репозитории. Ссылка из Магазина ведет на Релизы драйвера на GIT

Просмотр 7 сообщений - с 376 по 382 (из 382 всего)
  • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.